土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ Onda板式换热器

Onda板式换热器

发布于:2018-10-27 20:06:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请问有知道Onda钎焊板式换热器S22-20的具体参数吗?想用国产的替换该注意什么?谢谢

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【暖通云】空调制冷系统(R410A)故障排查方法?

1、 制冷效果差     推测系统有焊堵时,首先查看系统压力及电流是否正常,可以用压力表测量吸气压力,对于R410A工质,若整机运转时压力在0.9MPa左右(外环温在33~36℃间),电流接近额定电流,基本确定灌注量正常、系统不存焊堵;     若吸气压力、电流偏低较多,首先查看电子膨胀阀开度是否正常,可以在关机、开机时,细听膨胀阀开启或关闭的声音,若有“嗒、嗒”的动作声音,电子膨胀阀是正常的。