土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【暖通云】空调制冷系统(R410A)故障排查方法?

【暖通云】空调制冷系统(R410A)故障排查方法?

发布于:2018-10-26 16:42:26 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]


1、 制冷效果差

    推测系统有焊堵时,首先查看系统压力及电流是否正常,可以用压力表测量吸气压力,对于R410A工质,若整机运转时压力在0.9MPa左右(外环温在33~36℃间),电流接近额定电流,基本确定灌注量正常、系统不存焊堵;

    若吸气压力、电流偏低较多,首先查看电子膨胀阀开度是否正常,可以在关机、开机时,细听膨胀阀开启或关闭的声音,若有“嗒、嗒”的动作声音,电子膨胀阀是正常的。

    还可以观察电子膨胀阀节流后那段管温,若膨胀阀卡死无法打开,大小管、蒸发器翅片上感觉不到有冰冷的感觉,室内出风温度接近常温。若膨胀阀步数只能打开一点,可以观察节流后那段管路是否有结霜的现象。要是有结霜,和电子膨胀阀的打开步数或灌注量不足有关。

    注:R410A:内机风挡为最高风挡,制冷吸气压力在0.70-1.10MPa;电流值在铭牌标称±30%以内;

    R22:内机风挡为最高风挡,制冷吸气压力在0.45-0.65MPa;电流值在铭牌标称±30%以内

2、排查内机蒸发器有无焊堵

    开机制冷工况,拔出内机管温感温包(防止出现防冻结保护),将内风机的贯流风叶取出,待蒸发器表面结满霜后查看各管路结霜是否均匀,是否有个别分液管路没有出现结霜的现象,若分液支路没出现结霜,那条支路就有出现焊堵的可能。

    一般蒸发器出现焊堵,制冷能力不足,功率、电流、压力都有会出现下降,吸排气温度也比正常的偏低。

    若贯流风叶很难取出,也可采用以下方式验证结霜:除湿模式或制冷模式下开风挡最低档且用胶布或其它物料将内机进风口全部堵住,待蒸发器表面结霜后排查方法同上。

    3、 排查外机冷凝器有无焊堵。开制热工况,在超强风档下运行,取掉外风叶轴流风叶,查看冷凝器表面及各分路是否有结霜,同内机查堵相似,只要哪条支路表面没结霜的,这条支路可能焊堵。

    4、 排查压缩机有无吸、排气。首先接上压力表,测试停机后的平衡压力,然后开机制冷运行:1)、R410A一般有1.5MPa左右(30℃~35℃),开机运行后能下降到约1.0MPa以下。2)、R22一般有1MPa左右(30℃~35℃),开机运行后能下降到0.5MPa左右,表明压缩机吸、排气良好。



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.58 万条内容 · 779 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

安卓手机版冷库软件V1.11

安卓手机版冷库软件1.11,注意是安卓手机的,不是苹果的。 https://dwz.cn/aPZ304Ba 

回帖成功

经验值 +10