土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 自建4层住宅,排污遇到一个问题,请求大神

自建4层住宅,排污遇到一个问题,请求大神

发布于:2018-10-16 17:07:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

WechatIMG23.jpg

自建住宅做成小民宿的,楼上3层一共8个客房8个卫生间,有个地下室比较大,现在问题是污水处理和化粪池位置只能做在地下室前面很远的地方,预埋的管道距离立管的位置有二十多米的距离,现在做污水的人给的建议是下面横管用160的管道,做个30cm的坡度过去,请问这样可行吗? 有看到说目前的标准已经不建议底层横管加大管径,我这么操作是有利还是有弊? 谢谢大神解答

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 云涛
    云涛 沙发
    没问题。但要注意,我看你的示意图中将化粪池进水管画到化粪池底部去了,这是不行的!
    2018-12-30 17:50:30

    回复 举报
    赞同0
  • lvzhx
    lvzhx 板凳
    规范要求只是一个最低限度,但横管加大,坡度做大对排水是有利的。。需要先确定化粪池的埋设深度(入口和出口高度就确定了)然后确定的坡度,排水管坡度过大会低于化粪池的入口高度。最后记得给化粪池做一个排气管,因有臭气排除,需设将排气管在不影响生活的位置!
    2018-12-26 09:26:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.22 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为了人们不再因热水器不好调温而烦恼,给排水专业教材要尽快补充能解决多种热水器不好兑冷水调温的专业常识

为了人们不再因热水器不好调温而烦恼,给排水专业教材要尽快补充能解决多种热水器不好兑冷水调温的专业常识,高中物理教材也应补充相关基本物理常识 下面是人们因多种热水器 不好调温 在百度里的求助、及淋浴器不能使多种热水器兑冷水调温的物理原因: 1、搜索“为什么太阳能热水器热水器不好调温?" 可見到人们的提问和原因分析: 太阳能热水器热水端压力小,所以冷热水一直不好调,请问怎么调能把冷热水调的更好一点?

回帖成功

经验值 +10