土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖效果不理想,90%逃不开这九大技术问题

地暖效果不理想,90%逃不开这九大技术问题

发布于:2018-09-19 17:30:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

1、地暖达不到理想温度要考虑地表材质

     在装地暖之前应问一下安装公司建议用的装修材料,按导热系数由高到低的次序是:地板砖,复合地板,实木地板。建议最好不要用实木的木质地板,它的导热系数最小,和地板砖比的话相差5℃~10℃,能用地板砖最好不要采用木质系列地板。


2、回填层太厚,导致热量透不出来

     在正常地面水平的基础上,上面的厚度不宜超过4公分(含地板砖)。在回填的时候业主要切实的要求一下工人施工的准度。


3、回填材料不符合要求

     地暖进行回填的过程中,建议采用以下材料:大颗粒粗沙,大颗粒粗矿沙或海中的沙石混合回填,石子也有一定的要求,不要太大,宜采用黄豆般大小的,在和水泥混合时水泥也不要过多,比列为1:2:3,如果是单一的粗颗粒沙子的话,比例应该限制在1:5~7左右,这样才能保障地暖透热好,还具有保暖的功效。


4、住房面积和地暖分水器控制路数不符

     这种因素主要由施工人员的专业性知识强弱决定,专业的施工人员在安装的过程中都会把地面的实际面积进行计算,一般情况每15㎡为一路控制,比如一个正常90㎡的房间,应该采用六路地暖分水器或以上的路数。


5、地暖管布局不合理,长短不适

     在安装地暖管材的过程中,每一路每一平米都有严格的要求,不是随便走的,一般在盘管的过程中 :DN20管道每平米要求5m,管与管的间距20cm,每一路管应控制在70m~80m;DN16管道每平米要求7米管 ,管道之间间距15CM ,每路管道应控制在90-100M , DN10管道每平米要求是19M,管道间距5CM ,没路管道应该控制在80-90M , 管道单支路路与支路路之间最好10m之内的误差,另外在安装的过程中进水回水分清,最好是先进后回,先浴室后其它的程序来施工,否则会有温度不均的现象。




6、主管过于细

     建议在安装主管的过程中采用流量较为大的管材。建议最低不能小于25系列管材。


7、主管进回水压力差太小,产生假死的现象

     由于现在的高层建筑增多,很多业主喜爱高层,再加上供热公司压力的限制,有很多地方不得不多次加压,这样有可能产生进回水假死的现象,在这样的情况下,最好在主管道上加上增压温控装置,这样就能很好解决水流不畅的问题。




8、地暖系统长时间得不到保养,也就是所说的清洗

     因为在地暖的使用过程中,水中含有很多的铁锈,微生物和粘泥以及其它混合物,地暖在经过一年至三年的使用中,或多或少的有沉淀物,特别是在夏秋两季的时候容易滋生细菌附着在地暖管上,产生粘性物质,再加上其它不溶物混合后产生混合垢,导致地暖温度下降。建议在地暖每使用一年至两年的时候找专业的地暖清洗公司保养,这样才能保证地暖不至于五年至十年后依然有好的散热效果,或安装一台专业的小型水垢处理设备,才能保障地暖畅通,不降温!


9、室内外保温材

     在很多地方,由于条件有限,基本上都没有采取外部保温的程序,所以在装有地暖的房屋,特别是门窗方面要加大保暖力度,在安装窗帘的时候采用保暖效果好的材料,这样才能让室内温度有最基本的保障。

     地暖不是很简单的工程,在安装地暖的时候,必须在水电走完的基础上才能做好地暖的工程,另外建议在装地暖之前,要看一下室内的地面和深度,地面必须平整,没有高低不平的现象,其次还要看一看地面有没有适宜的深度,一般要求在8~10公分为宜,达不到这个高度就需要放弃安装或打地加深后进行安装。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地暖温度不高,你知道哪些因素影响地暖温度吗?

水地暖相较其他采暖设备,既不会因为温度过高而让人皮肤干燥,又能达到节能环保省钱的效果。 那么哪些因素会影响地暖的温度?你知道吗? 1地暖设计 在地暖设计时,地暖设计师会根据实际情况来设计地暖的分集水器路数以及位置等参数,如果设计人员不专业很容易导致水力不平衡,从而直接产生不同房间温度不一的现象。 2地暖回填 水地暖要经过回填,大家也知道回填层主要是起到蓄热的作用,当然回填层的材料配比,施工以及厚度都有相关的要求。所以如果回填层太厚和太薄都会导致地暖温度不一样。

回帖成功

经验值 +10