消防水流量开关的安装:
水流量开关仅安装在湿管系统上。管道中的水流使桨叶偏转。桨叶的偏转产生切换输出。所有探测器将在大于10加仑/分钟(gpm)的连续水流下激活,但不会出现小于4加仑/分钟的微小浪涌。 来自Potter Electric水流量报警开关安装指南的信息: “这些装置不应安装在配件的6英寸(15厘米)范围内,这样会改变水流的方向或在阀门或排水管的24英寸(60厘米)范围内。” 水流开关应安装在地板上方6至7英尺处,以尽量减少开关损坏。 下面是湿管喷水器立管的两张照片,一张安装正确,另一张是“错误”。
湿管洒水器立管错误安装 湿管洒水器立管正确安装 从事消防业务多年,当看到市场上存在一些错误的安装方式时,很生气。我无法相信防火承包商可以让这种情况发生,然后AHJ批准了它。我希望通过展示正确和错误的防火设备安装方式将有助于我们所有人。
消防流量开关在一些建筑工地、消防施工、居民楼供水等等中的作用非常突出。掌握正确的安装方式关系到每一个人的利益。这其中也包括那些供应商。臬克旗下产品虽然多数为国内消防工程专用流量开关产品,在选购安装时也需要您仔细阅读说明书,按照正确的方式安装以免为后期维护和人民的使用带来麻烦和隐患。