本文件为暖通专业新规范 GB51251-2017 建筑防烟排烟系统技术标准 某专家宣讲用PPT单页截图,部分内容涉及建筑电气专业,故上传与此。
>5.1.2加压送风机的启动应满足下列要求:
1现场手动启动;
2通过火灾自动报蓍系统自动启动;
3消防控制室手动启动;
4系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动。
5.1.3当防火分区内火灾确认后,应能在15s内联动开启常闭加压送风口和加压送风机。并应满足下列要求:
1 应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机;
2 应开启该防火分区内着火层及其相邻上下两层前室及合用前室的常闭送风口,同时开启加压送风机。
>5.1.4机械加压送风系统宜设有测压装置及风压调节措施。
>5.1.5消防控制设备应显示防烟系统的送风机、阀门等设施启闭状态
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.13 万条内容 · 752 人订阅
阅读下一篇
建筑电气工程的强电施工设计策略电气工程是建筑工程施工过程中的重要组成部分,随着建筑电气化技术的不断发展和应用,建筑电气施工水平也不断提升。本文对建筑电气工程中的强电施工策略进行分析,旨在为建筑电气施工提供理论支持。 电能是人们生产生活中的主要能源,也是维持社会经济建设持续发展的重要因素,在电气工程施工过程中,电力设施设备的安装与建筑工程项目之间有十分紧密的联系,电气工程给与建筑工程之间的协调性决定了施工进度。在建筑电气施工过程中,消防、通讯、广播、照明等项目,对施工质量要求很高。为了提高施工质量,首先要提高施工人员的综合能力水平,提高管理人员的责任心,同时不断提高施工技术,只有这样才能保证建筑电气工程施工质量。建筑电气施工主要包括强电和弱电两个部分,强电施工过程中的安全隐患较大,而且强电施工质量直接关系整个建筑的用电安全,所以在施工过程中必须要加强施工组织设计,提高强电施工质量和水平。