土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 绍兴某宾馆空调冷源方案比较

绍兴某宾馆空调冷源方案比较

发布于:2018-09-11 10:10:11 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]

风冷热泵冷热水机组在目前工程建设中应用较广泛,尤其在中小型办公楼、商场、住宅楼等建筑中比较普及,而对于宾馆类建筑较少用。但在某些特定场合,它在宾馆类建筑中也有经济和技术上的综合优势。2000年全国暖通空调制冷年会(南宁)专题组研讨时指出,中央空调冷热源设备的选择须按安全性、可靠性、经济性和能效比的原则进行综合技术经济比较来确定。


1、笔者在绍兴市某宾馆中央空调改造设计中因地制宜地考虑了:

a)当地的能源环保和城建地价;

b)宾馆的规模、用途和冷热负荷;

c)初投资费用、操作维修和运行费用;

d)机房条件、建筑结构和消防安全;

e)设备特性和能效比等。下面就该宾馆改造工程作一比较和分析。


2、某宾馆空调系统概况

    该宾馆位于绍兴市区中心位置,集住宿、餐饮、娱乐于一体,建于20世纪80年代中期。初建时没有考虑空调,故建筑层高和设备用房都按不设中央空调考虑。至90年代初,宾馆进行了一次装修,加装了中央空调系统,卫生热水和空调热源均采用附近热电厂蒸汽,冷源采用溴化锂吸收式冷水机组,其所需蒸汽也由热电厂蒸汽供给。空调末端采用变风量空调器和风机盘管。中央空调运行10余年来基本良好,但近几年因溴化锂吸收式冷水机组效率衰减厉害,造成冷量不足,严重影响了宾馆的经营、管理和效益,为此,宾馆业主决定重新改造。笔者根据业主要求和实际情况作了方案比较。

    该宾馆建筑面积约5500m2,空调面积约5000m2,分A,B两幢,共五层,屋顶为平屋顶。具体情况见表1。


3、方案种类与比较

21.png

根据上述情况,夏季空调冷源采用下面三种方案先作比较,而冬季空调热源及卫生热水仍采用热电厂蒸汽和原有的汽水换热设备,即基本保持不变。


3.1方案一:采用风冷热泵冷水机组(单冷)

    风冷热泵机组采用浙江盾安三尚机电有限公司的HLS50和HLS40型各5台,夏季供应9℃冷冻水。每台HLS50型机组制冷量为58.7kW,输入功率19.2kW,机组质量为560kg;每台HLS40型机组制冷量为43.5kW,输入功率15.08kW,机组重为520kg。根据A楼、B楼屋面结构承重能力及我们采用机组位置设定和负载均布技术措施,机组各放置在A楼和B楼屋顶,分别单独供应每层空调冷负荷,而在安全性和噪声上也均能满足要求。

3.2方案二:采用螺杆式冷水机组

    螺杆式冷水机组采用浙江盾安三尚机电有限公司的SL140水冷式半封螺杆型一台,制冷量为490kW,输入功率107kW,需设置一间80m2冷冻机房;一座150t/h冷却塔,电机功率7.5kW;一台KQL100-160冷冻水循环水泵,电机功率15kW,一台KQL125-160A冷却水循环水泵,电机功率18.5KW。

3.3方案三:采用溴化锂吸收式冷水机组

    溴化锂吸收式冷水机组采用大连三洋SCC-14型,制冷量527kW,蒸气耗量690kg/h,总输入功率8.1kW;需设置一间100m2冷冻机房,一座200t/h冷却塔,电机功率10kW;一台KQL100-160冷冻水循环水泵,电机功率15kW;一台KQL200-400C冷却水循环水泵,电机功率22kW。

3.png

3.4初投资比较

    初投资比较参见表2。从表中可以看出方案二最省,方案三次之,方案一最多,但我们必须考虑冷冻机房占地问题。按绍兴市中心商用房价平均为4000元/m2,那么方案二初投资中应加上冷冻机房的商用价值,即80m2×4000元/m2=32万元,方案三初投资中应加上100m2×4000元/m2=40万元,即方案一不占用土地,初投资为86.5万元,方案二初投资为107万元,方案三初投资为125万元。从初投资节省角度考虑方案一最优,方案二次之,方案三再次之。

3.5运行费比较

    运行费用主要以耗电量、耗水量和蒸汽耗量作比较依据。为了比较方便,按常规设定年平均制冷天数按100d计。因宾馆的餐饮、娱乐、办公等开放时间有明确规定,且客房等也不同时满负荷使用,故制冷日运行时间平均按8h/d计。方案一冷源中有几台机组可按负荷下降而自动停机,所以综合结算方案一的制冷日运行时间平均可按6h/d计,若按方案二、方案三,还需分别设置150t/h和200t/h冷却塔,由于溴化锂吸收式冷水机组和螺杆冷水机组即使在负荷降低时,冷却塔仍需照常运行,故冷却塔运行时间按每天24h计,又考虑到冷却塔耗水量按冷却塔的汽化耗水量和飘水量为2%计,则全年如以2400h制冷空调计,耗水量分别为7200t和9600t,再绍兴市工商业用电价平均为0.85元/kWh,热电厂蒸汽平均价约105元/t,宾馆用水费为2.6元/t。根据上述依据列于表3作一比较。

    从运行费用角度看,可以得出结论,方案一最省,方案二次之,方案三再次之。


4、结语

    综上所述,无论初投资还是运行费用,方案一均最优,而且风冷热泵系统还有系统安装快捷,操作管理简单等优点,最后方案一被选中。本中央空调技改工程在2001年经过几个月的试运行后,情况良好,不仅满足了宾馆的空调要求,而且实际操作管理和维修保养均很方便,更重量的是节能节水效果明显,因此业主非常满意。


来源:暖通空调在线

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • hbs13829780462
    挺好的资料,谢谢楼主分享!
    2018-12-28 11:42:28

    回复 举报
    赞同0
  • dongruilin88
    dongruilin88 板凳
    很好的资料,谢谢楼主
    2018-12-10 10:32:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通工程施工

返回版块

5.34 万条内容 · 267 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

筑牛工程:暖通工程设计方案及组成

暖通工程设计修建是非常关键的,设计的每个细节都会影响到实际施工,每个细节的处理都非常关键,要结合专业知识。小编就暖通工程设计修建和大家介绍一下。     空调方案建设比较     随着社会发展,商业服务需求日益增加,近些年商业建筑、商业服务迅猛发展,商业竞争非常激烈。由于各种原因,商业建设和招商经营不够协调,于是不少商业场地闲置,出现设施配套和招商经营之间的矛盾。尤其是单层面积1000m2以上的多层商业场地,在空调配备上,出现了因招商滞后而较难抉择的情况:是分期建设,中央空调主机多个系统;还是一次建设,中央空调主机相对一个系统。为此,下面作全面技术经济比较。

回帖成功

经验值 +10