正在加载...
1.如果疏散走道不需要排烟,那这个情况下,排烟量直接13000?
2.如果疏散走道也需要排烟,那这个情况下,排烟量也直接13000?
那这也体现不出来区别啊,
还有个问题是按条纹解释每个房间就是一个单独的防烟分区,这样即使排烟口允许设在疏散走道,但房间的排烟量也至少15000啊。
谁能指点下,谢谢。
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
这样,你就按照单位面积60计算房间和走廊的排烟量,排烟口设置在走廊,走廊就不按自然排烟了,还可以单独设个排烟口在房间,不过那样就有点大题小做了。那就这样你算一下房间最远到走廊自然排烟口的水平距离是不是小于30m。在考虑其他方案
主题
回复
粉丝
通风排烟
13.91 万条内容 · 625 人订阅
阅读下一篇
根据规范4.4.15,顶层固定窗总面积有规定,非顶层的固定窗竟然没有总面积规定,怎么做呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
zjg8237372
沙发
首先,GB51251中关于小于50平米而需要考虑排烟的情况是指娱乐场所,以及无窗房间的总和大于200平米情况,此类情况GB51251条文解释清晰地说明在每个房间设置排烟口是比较困难的,排烟口设置在走道是工程上解决问题的方式。你说的1、2种情况单个考虑走道或房间的排烟量都不会很大,排烟口在走道统一按13000没有问题,纠结于风量或多或少没有实际意义。至于你说的房间的排烟量15000,那是指的大于50平米的房间,排烟口是不能设置在走道而必须是在房间里的。
2018-10-22 23:35:22
赞同0
-
cyxcyx12
板凳
2018-09-19 10:37:19
赞同0
加载更多回复 举报
这样,你就按照单位面积60计算房间和走廊的排烟量,排烟口设置在走廊,走廊就不按自然排烟了,还可以单独设个排烟口在房间,不过那样就有点大题小做了。那就这样你算一下房间最远到走廊自然排烟口的水平距离是不是小于30m。在考虑其他方案
回复 举报