1.阀门安装前应作强度性试验,从一批中抽10%,若抽取 10%合格率为95%或99.9%均为不合格。
强度性试验压力=公称压力*1.5;
严密性试验压力=公称压力*1.1
2.安装在主干管的起切断作用的闭路阀门应逐个作强度性和严密性试验。
3.管道上的冲压弯头外径应=弯道外径
普通冲压弯头 焊接钢管
无缝冲压弯头 无缝钢管
焊接钢管DN100 公称直径
无缝钢管 Φ100*4.5 外径*壁厚
螺旋焊管 D109*4.5 外径*壁厚
4.地下室或地下构筑物外墙有管道穿过时应采取防水措施,对于有严格要求的应作柔性防水套管。
刚性防水套管:一般设计未要求时采用;
柔性防水套管:设计要求部位、地下水位较高构筑物、水池;
5.管道穿越伸缩缝、沉降缝、抗震缝敷设时应采取下列措施:
加伸缩节:给水、喷洒加橡胶软接头;冷冻水加不锈钢软接头
6.支架位置正确,应埋设平整牢固:
(1)设备、附件应设吊架、支架、托架
(2)末端、弯头、三通
(3)按规范间距均分排布(注:喷洒末端应作防晃支架)
7.固定支架与管道接触应牢靠严密。
8.滑动支架、滑拖和滑槽应留有3-5m间隙。
9.无热伸缩的管道吊架吊杆应垂直安装,有热伸长管道吊架吊杆应向热膨胀方向反向偏向。
10.固定在建筑构筑物上的管道支吊架不影响结构安全。
11.采暖、给水、热水系统立管管卡的设置:
(1)楼层高度≤5m,每层必须装1个
(2)楼层高度>5m,每层不得少于2个
(3)管卡安装高度距地1.5-1.8m,2个管卡匀称
(4)多层建筑给水、排水管径大于25mm时立管可以不加支架,但排水立管最底层应加管墩。
(5)排水铸铁、给水镀锌钢管立管应把支架做成落地卡。
12.有伸缩管道应加套管,采暖、热水、冷冻、冷却、凝结水穿墙、楼板应加套管,给水、消防、喷洒、排水不必要加。
13.给水管道:镀锌钢管≤DN100螺纹连接,>DN100法兰或卡箍连接;
给水塑料管和复合管可以采用橡胶圈接口、粘接、热熔、专用管件与法兰;
给水铸铁管:水泥粘口或橡胶圈;
铜管:专用接头或焊接
螺栓拧紧后,突出螺母长度≤螺杆直径的1/2,螺纹连接应外露2-3扣。
14.给水立管和装有大于等于3个的配水点支管始端均应安装可拆卸的连接件(如活接头)但若有水表、法兰阀门均不需加。
15.冷热水:上热下冷,左热右冷。
16.防腐处理:埋地排水铸铁管:沥青防腐;埋地钢管(包括镀锌钢管):三级防腐。
17.水箱溢水管和泄水管应设在排水附近但不得与排水管直接连接。
18.立式水泵减震不应采用弹簧减震器。
19.室内排水管材:U-PVC排水管、铸铁管、混凝土管、组成洗脸盆和饮用喷水器到共用水封之间和连接卫生器具排水短管处可用钢管。
带1个大便器的支管≥DN100,带1个大便槽的支管≥DN150,接3个以上卫生器具支管≥DN75
20.室内雨水管:给水铸铁管、给水塑料管、镀锌钢管、黑管(内防腐)
21.立管检查口每隔一层加一个,最底层和最高层带卫生器具必须加。
22.排水立管和主干管(如入户管)应作通球试验,球直径》排水管道直径的2/3。U-PVC排水立管应加伸缩节或三(带伸缩节)和阻火圈(或防火套管)。伸缩节间距不大于4米。
23.连接2个或2个以上的大便器或3个或3个以上的卫生器具横管应设扫出口。(清通设备)
24.水平管与水平管道,水平管与立管应采用45度三通或45度四通,90度斜三通或90度斜四通。立管与排水管应采用2个45度弯头或曲率半径不小于4倍管径的90度弯头(TY三通)。
25.排水通气管高出屋面300mm,必须大于积雪厚度(非上人屋面)北京规定为600mm。
26.通向室外排水管穿墙或基础必须下反时,应采用45度弯头或三通,并应在垂直管段设扫出口。
27.室内热水分为:全循环、半循环、不循环。热水管道应尽量利用自然补偿热伸缩(弯头、方形胀力)
28.水管道应进行冲洗,罐体不作水压试验只做灌水试验。热水供回水、集水缸、分水缸、热水箱等均应作保温。敞口水箱应作满水试验,密闭水箱应作水压试验。
29.卫生器具安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定。卫生器具应作满水试验和通水试验。
给水管道距地高度:洗脸盆450mm,座便器250mm,浴盆670mm,淋浴器1150mm,蹲便器(手动自闭式)600mm,立式小便器1130mm,挂式小便器1050mm
30.室内采暖钢管:焊接钢管《DN32螺纹连接,>DN32焊接
31.管道坡度:汽水同向热水管道、蒸汽管道和凝结水管道坡度千分之三,不得小于千分之二。汽水逆向流动,热水管道、蒸汽管道坡度大于等于千分之五。散热器支管坡度等于1%,坡向应利于排水和泄水。
32.平衡阀和调节阀(系统主干管)都具有方向,具有压力区间。
33.方型补偿器应有整根无缝钢管煨制。
34.散热器支管长度>1.5m时应安装管卡。
35.上供下回系统的热水干管变径应顶平偏心连接,蒸汽干管变径应底平偏心连接。
36.高温水(110-130度)加法兰或法兰阀门。
37.非高温水吊顶里的管道最好不用活接头,而用法兰阀门或丝扣阀门加一对法兰。
38.散热器带足片,14片以下2个腿,14片以上3个腿。20片以上拉条。
39.过滤器:水泵入口处加,较小。
40.除污器,采暖系统整个楼、换热站、锅炉房回水管家除污器,较大。
除污器一般须加旁通管。主要清通、易坏设备均应加旁通附件。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
土建工程造价
返回版块21.85 万条内容 · 623 人订阅
阅读下一篇
【跟着老王学造价】第二期 怎么计算出混凝土亏方工程量?混凝土亏方一般是指在工程施工过程中混凝土厂家批次供货时计量不准确,通过与定额消耗量作比较,经过数据偏差分析出来的结果定义。 定额消耗量是通过施工图纸计算出来的工程量加上定额规定的损耗。在计算图纸工程量时必须准确,精确到100%当然是最好的。怎么知道计算出来的数据准确度呢,这是依据经验管理得出来的办法,首先得有整体预估,然后再分部分预估,再次就是每个构件效对,重复计算结果比对。大家知道在建筑行业中占居领先的工具软件广联达算量软件计算出来的数据,软件会出错吗?很多人都会回答不会,但是直到现在广联达软件公司还不能保证软件出错后他会负责的,所以依赖软件是不可行的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报