土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 集思广益:冷库降温困难,设备工作状况及原因分析。

集思广益:冷库降温困难,设备工作状况及原因分析。

发布于:2018-09-02 21:03:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

冷库尺寸:9*9*2.8

设计库温:-18℃

配置:主机比泽尔4HE-18风冷机组+2台DD80冷风机+2套TGEX-4膨胀阀;

故障现象:降温缓慢

主机工况状况:开机高压15~16公斤,低压-0.5公斤,开机膨胀阀阀体及阀后管结霜严重,风机回气管没有明显结露。膨胀阀前液管温热。

原因分析:1、膨胀阀冰堵;2、膨胀阀脏堵;3、膨胀阀故障(概率不大)

各位师傅帮忙分析下,看看还有没有其他圆


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qmwnaslk
    qmwnaslk 沙发
    这个配置没什么问题,应该就是膨胀阀堵的问题
    2018-09-08 14:47:08

    回复 举报
    赞同0
  • 天蓝如海
    天蓝如海 板凳
    风机小,膨胀阀小,
    2018-09-08 10:53:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多