土木在线论坛 \ 广播专区 \ 广播专版 \ 调节阀典型故障维修方案

调节阀典型故障维修方案

发布于:2018-08-31 15:15:31 来自:广播专区/广播专版 [复制转发]

   调节阀典型故障维修方案

    1.检修方法及标准。检修方法:(1)按操作规程交出,要求置换合格,维修工携带滤****罐,氯乙烯嗅敏仪,并有气防站工作人员监护,方可拆检阀门。(2)关掉气源,拆下定位器及气源管,把阀门拆开(。3)阀芯阀杆的连接,检查阀芯阀杆的连接状况,检查连接销是否可以取下,不能取下要用专用工具取,或者改孔。

    2.检修后阀门的组装。(1)组装前应对阀门的全部元件进行一次清理检查,组装顺序应自下而上,加入的垫片应涂润滑脂,加入的填料要充实均匀。(2)所有紧固螺栓和填料装配前都应涂上润滑脂,利于下次检修和润滑。

    3.阀门的调校。阀门组装完毕后装上定位器,气源管进行调校。校准点不应少于5个点,0%、25%、50%、75%、100%。依次缓慢地将各点信号输入定位器,观察行程指针与标尺刻度是否对应,否则应进行反复调整,直至达到标准。

    4.试车与验收。(1)阀门调校标准后装到管线上,确认无问题后通知工艺车间,办理交出手续。(2)配合工艺人员由现场手操改为总控操作。(3)检查检修后的记录档案资料是否齐全准确。(4)当阀门引入介质检查填料和两侧法兰是否泄漏。(5)调节阀正常运行72小时后,由有关技术主管签收合格。

    5.安全注意事项。(1)维修安全注意事项:维修必须由两人以上作业;进入现场维护必须穿戴好规定的保护用品;发现阀门出现异常需处理时,必须取得工艺人员认可,采取安全措施后方可作业。(2)检修安全注意事项:在线使用的阀门检修时必须办理交出证;在线阀门解体前必须将工艺介质排放干净,并确认不泄漏,方可进行作业;在检修时应关闭气源;检修时,必须使用专用工具,不得损坏零部件;拆卸下来的零部件及裸露出来的阀体应用软材料盖好。(3)投运安全注意事项:投运前应通知工艺人员办理交出手续;投运时应做到工艺和维修工作人员双方密切配合。费希尔调节阀http://www.chinafisher-positioner.com/


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

广播专版

返回版块

1.6 万条内容 · 1 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

?西门子定位器防喘振控制阀实际应用

      与常规阀门定位器相比,西门子定位器的行程检测模块和控制器可分离安装。因为原常规一体式定位器安装在阀体上,随阀门一起振动,极易造成定位器内部元器件松动及损坏,从而产生误动作导致机组跳车,影响生产。控制器通过1根电缆与行程检测模块连接,用1根或2根气信号管与执行机构连接,这样在振动场合分离式安装具有很大的优势,还可用于过高或过低的环境温度、辐射等场合。 

回帖成功

经验值 +10