土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电气五防的内容是什么?电气5防是哪5防?电气五防内容详解

电气五防的内容是什么?电气5防是哪5防?电气五防内容详解

发布于:2018-08-31 14:40:31 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

基本定义:五防通常是指为确保人身安全,对电气设备应具备五种防误功能的简称,是电力安全的重要措施之一。

一、电气“五防”是什么?电气“五防”为:

1、防止带负荷分、合隔离开关。(断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。)

2、防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器。(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作)

3、防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关。(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手车才能进至工作位置,才能操作断路器、分荷开关闭合)

4、防止在带电时误合接地开关。(只有在断路器分闸状态,才能操作隔离开关或手车才能从工作位置退至试验位置,才能合上接地开关)

5、防止误入带电隔室。(只有隔室不带电时,才能开门进入隔室)

二、“五防”的概念:

1、防带负荷分合隔离开关

2、防误分、误合断路器

3、防带负荷合闸接地开关

4、防接地开关闭合时送负荷

5、防误入带电间隔

五防锁就是为实现以上五防措施,而安装的锁具,具体要实现五防的功能还需要配合微机五防系统或通过严格的人员五防操作规则来实现。

三、高压柜“五防”是什么?

高压开关柜的“联锁”是保证电力网安全运行、确保设备和人身安全、防止误操作的重要措施。GB3906--1991《3~35千伏交流金属封闭开关设备)对此作了明确规定。一般把“联锁”描述为:防止误分、误合断路器;防止带负荷分、合隔离开关;防止带电挂(合)接地线(接地开关);防止带接地线(开关)合闸;防止误入带电间隔。上述五项防止电气误操作的内容,简称“五防”。

四、如何实现“五防”?

1、防止误入带电间隔。工作小车摇到“隔离/实验”位置以后,接地的金属隔板,自动落下遮住带电的静触头部分,防止进入柜体检修的人员接触带电部分。开关接地闸刀合上以后,后柜门的机械连锁才允许打开柜门。

2、防止带负荷分合一、二次触头:当接触器处于合闸状态时,与接触器连动的机械连锁挡板推进机构上的连杆使推进机构螺旋无法转动,通过这种设计,在带负荷时,不能够分合一、二次触头。

3、防止带电挂地线:当小车进入工作位置时,推进机械的挡板抵住接地开关合闸机构的帘板装置,使帘板无法打开,接地开关不能合闸。

4、防止带地线合闸:当接地闸刀合上时,帘板装置挡板将阻碍小车进入柜内,从而避免了接地状态下合接触器的可能性。

5、防止断路器误分误合:运行操作人员时刻牢记规程,按照操作票操作。

五、6kV及以上恶性误操作事故指什么?

6kV及以上发供电设备,带负荷误拉(合)隔离开关、带电挂(合)接地线(接地刀闸)、带接地线(接地刀闸)合断路器(隔离开关)。

微信图片_20180830171541.jpg

  • 饶石1515
    饶石1515 沙发
    可直接做资料使用,感谢楼主分享。
    2018-09-02 08:02:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

赫兹曼智能配变开关柜,提供更安全完善的保护

      在传统配电网的运行中,常将符合开关-限流熔断器组合电器应用于中小容量变压器的保护。但是,组合电器只对设备起到短路保护,但对小过载电流及单相接地等故障不能提供有效保护。       使用智能配变开关柜取代组合电器,能全面地实现变压器设备故障检测和切除,而且对提高终端用户持续可靠供电、减少运行维护等更具优势。 主要优点:

回帖成功

经验值 +10