土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 商铺类建筑中央空调工程系统设计的注重点

商铺类建筑中央空调工程系统设计的注重点

发布于:2018-08-30 16:23:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

关于商场类建筑中央空调系统设计的注重点,可从以下四个方面分析;

1) 商场的冷负荷主要来自照明和人员发热。 其数值大小视建筑的档次而定。 档次高的人数少,反之人多。通常按 0.5~1.0 人/m2 计算。照明按 30~40W/m

2) 过渡季节的通风换气十分重要。几乎需 80%的排气才能满足卫生要求。因此这类建筑宜采用双风机系统,或单风机加排风机系统。

3) 商场出入口处人流不息, 一年四季大门敞开。 冬季流入大量冷空气, 夏季室外热气入侵,增加空调负荷。 多年的经验告诉我们, 大门口设置冷热风幕时解决这一问题的好办法。 风幕的吹出口风速不能太大,也不能过小, 大了会吹掉顾客的帽子, 小了挡不住室外气流的 入侵。工程实践证明风幕的吹出口风速以 4~5m/s 为好。

4) 商场中循环空气污染严重,空气过滤器以自动清洗式为佳。

商场的空调设备

商场采用的冷源有以下几种:往复式(活塞式)制冷机、离心式制冷机、螺 杆式制冷机、 吸收式制冷机等。 应根据不同百货商场的冷负荷大小和各地区能量的供给条件, 允许接受电力的能力情况进行选择。对于较小的商店,有的则可以采用分体式空气调节器、 窗式空调器或柜式空调器。 “制冷”中有“台数不宜过多” 、“应与空气调节负荷变化情况及运行调节要求相适应” 、“台 数不宜少于两台”等规定。我们在考虑冷水机组配置时,应注意避免下列四种情况。

一、要避免机组台数过少,台数过少存在的问题有:

1) 负荷可靠性下降,一旦负荷高峰时机组出现故障,影响的比例就大;

2) 负荷适应性差。 因为综合性建筑中往往配置有娱乐场所等, 其面积不大、 冷负荷也不大, 而娱乐场所又往往有提前和延长制冷要求, 机组台数少,意味着单台制冷负荷大,一 旦开启,负荷就不适应,对离心式机组,往往易发生喘振现象,所以选择离心机组,要满足 20%~40%负荷时能适应最小冷负荷的需要。

3) 机组台数过少,机组低负荷运行的概率高,由于机组在低负荷下运行的 COP 低, 因而能耗会增高。 二、要避免机组台数过多。

机组台数过多有如下缺点:

1) 单机容量下降,机组 COP 下降,能耗高;

2) 机组台数多,配置的循环水泵也多,水泵并联多,并联损失高;

3) 机组台数多,配置的循环水泵多,占用机房面积就大。 还有一种情况就是设计者 有时会将高区低区的冷水机组截然分开, 其实这是没有必要的, 因为高区可采用通过换热的 办法,使高低区的冷水机组合为一个系统,这样就可减少机组台数。

4) 机组台数过多,也意味着绝对故障点增多。

三、要避免不恰当的使用多机头机组 (包括多机头风冷热泵或模块化风冷热泵、模块化 冷水机组 )。如 3台 30HT —280 有 24 个机头,3台 LSRF 829M 有 36 个机头,8 台 CXAH250 , 总冷量仅 1224kW,却有 32 个机头,绝对故障点太多。

四,要避免一味地采用等容量机组。 采用等容量机组,机房布置也许会划一整齐, 备品备件 会少, 但工程中往往有小负荷的不同使用功能的场所, 如采用等容量机组, 就容易造成负荷适应性差的缺点。

其实《采暖通风与空气调节设计规范》中有“大型制冷机房,当选用制冷 量大于或等于 1160kW 的一台或多台离心式制冷机时, 宜同时设置一台或两台制冷量较小的 离心式、活塞式或螺杆式等压缩式制冷机”大小容量搭配的规定。

中央空调系统节能措施:当人们意识到能源危机时,减少能源的消耗在社会生活中愈 来愈重要。 在公共和民用建筑中, 中央空调系统的耗能约占建筑物耗能的 65 %以上。目前,大多数楼字中央空调系统中存在很多能源浪费的情况, 如因空调负荷计算不当, 致使冷热源 机组容量选择过大,形成“大马拉小车”的状况;系统的自控节能控制设计较为粗糙,甚至 未作考虑, 通常水泵运行的定流量系统对于电能的浪费是严重的; 系统的管理不当也会造成 运行成本的浪费等等,中泰空调工程。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 老有所为
    老有所为 沙发
    谢谢分享。
    2018-10-13 22:28:13

    回复 举报
    赞同0
  • liupoquan
    liupoquan 板凳
    学习使人进步!
    2018-08-31 08:42:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 747 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调系统中四通阀换向(串气)故障判定

空调市场退回的四通阀中,标明四通阀换向不良或串气的占绝大多数,对这些退回品进行性能测试,除了拆下四通阀时,烧坏活塞和主滑阀及意外碰伤变形不能分析之外,其余都满足四通阀性能规格要求,换向正常。因此,存在一定的误判现象,这种误判对事业部造成了相当大的质量损失。下面将从四通阀动作原理及结构特点入手,分析市场出现的换向不良(串气)产生原因及正确的判别方法,以期对空调售后服务有所帮助。 一、四通阀的结构特点

回帖成功

经验值 +10