土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求关于消防车荷载根据覆土厚度和跨度插值的算法

求关于消防车荷载根据覆土厚度和跨度插值的算法

发布于:2018-08-29 11:29:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

最近看了朱总18版的结构设计统一技术措施,里面有关于消防车的等效均布活荷载取值表,001.jpg002.jpg自己按照荷载规范附录B计算了一下,感觉不对啊, 比如3米板跨,0.75覆土,按照附录B,扩散角取45°,折算覆土厚度1.07米,查表得折减系数0.88,再乘以消防荷载35, 应该是30.8,但是朱总书里给的值是27。。。

 是我计算有误吗? 求大家指点

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • 烤鸭会飞
    烤鸭会飞 沙发
    Koala.jpg Chrysanthemum.jpg
    2018-09-11 15:17:11

    回复 举报
    赞同0
  • benjamingump
    benjamingump 板凳
    我按规范算出来,跟他也不一样,审图过了。扩散角是35。不过他书里也说,不用过于精细的计较这个荷载。都没错把,只是审图提出来了,算一个给审图而已。
    2018-09-06 10:06:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.14 万条内容 · 2076 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢筋混凝土楼面裂缝概述

    [摘   要]钢筋混凝土楼面裂缝是施工中常见的质量通病。混凝土浇筑完成后随龄期发展产生强度的过程中,由于本身的收缩特性会产生裂缝,裂缝在外界不利条件下发展为GB 50010—2010《混凝土结构设计规范》中所述的有害裂缝。对钢筋混凝土楼面裂缝发生部位进行分析,其成因可分为设计原因、材料原因、施工原因。针对以上原因,可分别采取:对阳角等强度刚度薄弱处增加上层负筋;严格控制混凝土配合比、外加剂、入模温度;加强施工管理保证钢筋保护层厚度等控制措施。通过天津市宝坻区某建设项目,验证了以上分析的合理性,以及文中提出控制措施是有效的。

回帖成功

经验值 +10