土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 溴化锂吸收式制冷机的常见故障及排除方法

溴化锂吸收式制冷机的常见故障及排除方法

发布于:2018-08-29 08:42:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

溴化锂吸收式制冷机在运转过程中,受到外界因素的影响和操作不当,会引出机组不能正常工作。使机组不能正常工作的常见故障有:突发性故障、运行参数调整不正常和其他主要故障。


一、突发性故障


突发性故障主要是受外界因素的影响,突然使得制冷机组不能工作或不能正常运行。为防止故障的扩大而酿成事故,要进行及时处理,常见的突发性故障有:

1、冷却水断水。

2、冷媒水断水。

3、冷却塔不能正常运转。

4、机组泄漏后制冷机性能低下。

5、机组有一台屏蔽泵不能运转。

6、断电等。

只要以上情况出现任何一种,都应立即关闭加热蒸汽阀,尽可能按停机步骤进行停车处理。然后再加以分析,排除故障。


二、   运行参数调整不正常


运行参数调整不正常所引起的现象,往往是在开机之初或蒸汽压力有较大波动时产生,调整得不好,也会使机器的性能大大下降,所以也要引起重视。参数调整不正常的原因分析和解决方法见表所示。

运行参数调整不正常现象,原因及解决方法

1.jpg

三、   其他主要故障


主要故障现象、原因和解决方法

1o.jpg

22.jpg


33.jpg


对于机组的漏气、结晶等故障,在上面列表中所提出的解决方法,主要是从如何提防和解决隐患的方面提出。而故障发生后,具体如何排除,下面简单说明。


(一)机组漏气的排除

1、将蒸发器上部测压阀与0—0.6MPa压力表相连,或与2米长的水银压差计相连。

2、将冷凝器顶部测压阀与氮气瓶减压阀相连。

3、将氮气充入机组内直至压力为0.16MPa(表压),然后用发泡剂(如肥皂水)检查法兰、接头等可能引起泄漏的位置。

4、如果仍不能肯定泄漏位置,可考虑拆下机组两端的水盖,检查管板胀接管接头有否泄漏。

5、根据泄漏情况进行相应修理后仍按上述方法进行复查,直至不漏为止。

6、将机组上通大气处的阀门打开,放掉机组内大于大气压的氮气。

7、将蒸发器测压阀与U形管水银压差计相接,打开冷凝器抽气阀门。

8、启动真空泵进行抽气(必要时更换真空泵油),一直抽到机内压力达到环境温度下相应的溶液浓度的饱和压力。

9、再启动机组,使之正常运行,让吸收器中的液位低于抽气管的位置,在这种状态下继续利用真空泵抽气。关闭冷凝器和蒸发器抽气阀,检查液气分离视镜,直至视镜集聚的气体不再增加为止。

10、关闭抽气阀并停止真空泵,最后停机。

11、也可不进行(9)和(10),进行(8)后关闭缺抽气阀并停止真空泵,24小时后检查真空度的变化,回升不得超过26.7Pa。


(二)结晶的排除(熔晶)

机组在运行中结晶,常发生在溶液热交换器浓液侧。如果结晶不严重,通过浓溶液经自熔晶管旁通到吸收器里,即可自行解除结晶,如果结晶严重,可按下列方法进行熔晶。

1、停止冷却塔风机,提高冷却水进口温度减少冷却水量。

2、关闭冷剂水泵排出阀,把冷剂水导至吸收器。当冷剂水泵开始有劈劈拍拍的声音时,马上停止冷剂水泵的工作。

3、向高、低压发生器供液的溶液泵继续运转,并使溶液温度在60℃—70℃的范围内。由于溶液温度升高,可以使结晶熔解。

4、如果采取上述的方法对某些部位结晶仍无法熔解,则要用蒸汽或热水对这部位进行加热,直到熔解为止。


(三)蒸发器的解冻


当蒸发器冷剂水发生冻结时,可将冷却塔风机停下,冷却水温度调高,冷却水量调小,按正常进行方式启动,一般运行后即可解冻。如仍不能解冻,可先将蒸汽调节阀关闭,再将溶液泵排出关闭,让冷媒水继续进入机组加热蒸发器冷剂水,即可解冻。



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

制冷机的能效比如何计算

2003年的重通冷水机组电机额定功率380kw,功率因数0.9,机组的额定制冷量是2325kw,请问如何可以得知机组的能效比?同时现用的天加水冷满液式螺杆机组制冷输入功率189kw,名义冷制冷量1163kw,cop6.15,如何计算制冷1kw的电耗?谢谢各位老师指点

回帖成功

经验值 +10