一个200W的制冰机制冷系统,32℃工况下测试:

1.灌注制冷剂R290 50g    蒸发温度要10分钟才重合:拉温平衡后温度入口-15, 出口-15, 冷凝器出口42℃,排气温度75℃

2.灌注量改为60g,  蒸发温度要4分钟重合:拉温平衡后温度入口-12, 出口-13, 冷凝器出口45℃,排气温度80℃



现在想把系统温度降到-15℃以下,且蒸发器进出口重合时间保持在5分钟以内,有什么好办法吗


  • 朝阳88
    朝阳88 沙发
    排气温度高,蒸发温度高,且出口温度低于入口温度,说明制冷剂灌多了。你单纯靠调节制冷剂灌注量就要多试验,290比较敏感每次改的少点。