        紧凑型单相绝缘空气开关柜是环保型断路器柜,作为无SF6气体的开关柜,适用范围非常广。

        环保开关柜?现在的开关柜不环保吗?为什么这样描述?

        随着温室效应的到来,世界呼吁降低大气中的C02,各种政策将会使环保型断路器柜推向行业前沿;众所周知,是SF6是二氧化碳的24000倍,能在大气中3200年不分解,影响甚远,能解决此问题的方法只能是减少SF6气体的使用。

        而目前市面上的开关柜几乎都要靠SF6气体绝缘,最先研发SF6技术的是电气巨头ABB,紧接着得到了许多企业争相模仿,如施耐德、西门子、等。当时还没有温室效应这个概念。如果能通过常压空气绝缘,那将会大大降低大气中SF6气体水平,十分有利地球环保。

        跟很多开关柜一样,紧凑型单相绝缘空气开关柜能应用在各行各业:电力电网、国防军工、工矿企业、市政设施、医院学校等;尤其是XGN99类型开关柜,技术的先进、电场的优化做得相当成熟。

XGN99环保型开关柜.jpg

        正如时代在变革,开关柜也需要发展,充满SF6污染气体的开关柜始终要淘汰,而无SF6气体的紧凑型单相绝缘空气开关柜将会是市场趋势,请关注市面上的环保开关柜,为福地球、为环保、同时也为了造福我们的后代。

350-250logo.jpg

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 577 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

低压备自投与电源无扰动快切的区别在哪里?

低压备自投装置主要用于690V以下配电系统,对主备电源进行迅速可靠的切换,确保生产供电的可靠。内嵌PLC模块,具有多种逻辑功能选择,可根据现场运行调节各种时间参数,满足不同场合的需求。并集合三相电量测量/显示、数字输入/输出与网络通讯于一身。低压备自投装置可安装在配电系统内的不同位置。广泛应用在电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的低压配电系统中。 电气系统无扰动切换是保证供电可靠性的重要装置,何谓供电可靠性?比较传统的错误认为负荷失去一个电源能再获得一个新电源就是保证供电可靠性,正确的理解所谓供电可靠性应为受电用户在重新获得电源后能保持失电前的生产工艺流程不受到破坏,能最大限度地继续进行正常生产。传统的备自投无法做到,因为人们一直在沿用过去的备自投设计原则:即为了保证备用电源不要投到故障点上,和工作电源不要向备用电源倒送电,必须在确认工作电源已断开(根据无流判据)及工作母线完全无电压(根据无压判据)后才能投入备用电源。一般来说工业负荷中,照明负荷占的比例很小,主要是电动机类负荷,例如泵、风机、粉碎机、传送带等。这些电动机在失去电源全部停转后,即使再送上备用电源,将面临很多严重的问题。例如已有很多电动机被切除;大量电动机同时自起动;有的工艺流程遭受不可逆的彻底破坏等,人们要耗费大量的时间及付出可观的代价才能恢复生产。所以备自投的设计者必须解决如何保证电动机失去电源后快速、安全再受电的问题。此外,备自投在切除工作电源的同时必须断开母线上的电源支路及电容器支路,而在投入电源时应快速完成电源支路的再同期及电容器的无冲击再投入。对于供电设备为变压器的备自投应能支持备用变压器按冷备用方式运行,以减少变压器空载能耗,为此,备自投应具备彻底抑制空投备用变压器时的励磁涌流的功能。在备用电源为暗备用时,备自投必须确保在计及当前备用电源已有负荷的前提下,置换工作电源后不致于因过载而跳闸,即备自投具有备用电源投入前自动联切负荷的功能