低压备自投装置主要用于690V以下配电系统,对主备电源进行迅速可靠的切换,确保生产供电的可靠。内嵌PLC模块,具有多种逻辑功能选择,可根据现场运行调节各种时间参数,满足不同场合的需求。并集合三相电量测量/显示、数字输入/输出与网络通讯于一身。低压备自投装置可安装在配电系统内的不同位置。广泛应用在电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦的低压配电系统中。

电气系统无扰动切换是保证供电可靠性的重要装置,何谓供电可靠性?比较传统的错误认为负荷失去一个电源能再获得一个新电源就是保证供电可靠性,正确的理解所谓供电可靠性应为受电用户在重新获得电源后能保持失电前的生产工艺流程不受到破坏,能最大限度地继续进行正常生产。传统的备自投无法做到,因为人们一直在沿用过去的备自投设计原则:即为了保证备用电源不要投到故障点上,和工作电源不要向备用电源倒送电,必须在确认工作电源已断开(根据无流判据)及工作母线完全无电压(根据无压判据)后才能投入备用电源。一般来说工业负荷中,照明负荷占的比例很小,主要是电动机类负荷,例如泵、风机、粉碎机、传送带等。这些电动机在失去电源全部停转后,即使再送上备用电源,将面临很多严重的问题。例如已有很多电动机被切除;大量电动机同时自起动;有的工艺流程遭受不可逆的彻底破坏等,人们要耗费大量的时间及付出可观的代价才能恢复生产。所以备自投的设计者必须解决如何保证电动机失去电源后快速、安全再受电的问题。此外,备自投在切除工作电源的同时必须断开母线上的电源支路及电容器支路,而在投入电源时应快速完成电源支路的再同期及电容器的无冲击再投入。对于供电设备为变压器的备自投应能支持备用变压器按冷备用方式运行,以减少变压器空载能耗,为此,备自投应具备彻底抑制空投备用变压器时的励磁涌流的功能。在备用电源为暗备用时,备自投必须确保在计及当前备用电源已有负荷的前提下,置换工作电源后不致于因过载而跳闸,即备自投具有备用电源投入前自动联切负荷的功能

为保证生产过程的连续性,备用电源应在临界电压之前投入。这样很多工业企业的电动机电源接触器也不再会有因备用电源投入过慢而出现所谓“晃电”的问题,电动机就不会自动跳闸。南京能保专业从事多电源可靠供电10多年,在电源投切领域拥有多个专利技术,该系列无扰动切换装置融合了自动同期技术、快速切换技术、涌流抑制技术及负荷在线监控技术,确保实现电气系统无扰动切换,从根本上提高工业企业供电的可靠性。

  • cof1534325060594
    可用在公寓方面吗?
    2018-08-16 14:40:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 555 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力电容器行业如何抉择未来

小库说: 随着经济全球化,世界电子信息整机制造企业纷纷在中国设厂,跨国公司在中国采购,再加上国内原有电子信息制造业的发展,这进一步扩大了我国电容器的消费市场。 前瞻产业研究院2013-2017中国电力电容器行业产销需求与投资预测分析报告显示,我国的信息产业已具备了向更高层次发展的基础。随着电子信息技术进一步向社会和经济领域的全面渗透和越来越多的电子技术在走融合的道路,电子信息产品发展必然越来越快,市场进一步扩大,产品沿着一条从满足一般需求到人性化需求,再到个性化要求的道路发展。片式化、小型化、复合化、高精度化、高性能化、一致性好、可靠性高、零缺陷是当今世界电子元件的发展趋势。为了适应这一趋势,我国电力电容器小型化、片式化必须加快步伐。库克库伯也是谨遵步伐,加紧时代的脚步,勇于创造和进步。