阅读下一篇
不懂就问,为什么浅层换填的时候采用透水性材料?现在设计习惯就是三米以内的软基,就是采用换填透水性材料,并且换填要地下水位以上0.5米。我就在想,例如一条市政道路四十米宽,我换填的宽度是40+3*填土高,这个宽度以外的地下水是不是就都会往我们换填的范围里渗?因为我换填的范围里是透水性材料,并且换填的范围地下水位肯定比两侧没换填的区域要低啊,水往地处流。这换填材料常规就是碎石土啊、毛渣,他们见水不也成了淤泥,也会沉降。个人认为,是不是应该在换填的边缘采取一些防水措施?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
道路也不存在承重的问题,路又不是桥,不存在坍塌的问题,你的问题不成立。
而且你这只有路面结构,应该也是老的结构,现在老路怎么样了,地质和路床怎样,都有影响。
回复 举报