土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自喷头菱型布置支管间距的疑惑?急!急!急!

自喷头菱型布置支管间距的疑惑?急!急!急!

发布于:2005-01-20 22:50:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问如果在自喷头菱形布置,那么以配水支管之间的距离做为标准来满足规范要求呢?还是以相临配水支管喷头之间的实际距离为标准满足规范要求呢?
如果喷头为非标准布置(不是矩形也不是菱形),那如何应用喷头配水支管之间最小间距和最大间距,是不是应该都是任意两个喷头之间的距离满足在最大间距和最小间距之间就可以了呢?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zhanghui9828
    zhanghui9828 沙发
    那么说只要是任意两个喷头的距离在不同危险等级对应的最大间距和最小间距之间就可以了吗?
    而不是规范规定的相临支管的间距在不同危险等级对应的最大间距和最小间距之间吗?
    相临支管的间距可以小于2.4m,只要满足喷头之间的距离大于2.4m就可以了?
    这样理解对吗?
    2005-01-22 10:18:22

    回复 举报
    赞同0
  • 陶醉
    陶醉 板凳
    轻危险级 喷水强度为4L/min.m2.一只喷头的最大保护面积为20.0m2。
    中危险级1级 喷水强度为6L/min.m2.一只喷头的最大保护面积为12.5m2。
    中危险级2级 喷水强度为8L/min.m2.一只喷头的最大保护面积为11.5m2。
    严重危险级1级 喷水强度为12L/min.m2.一只喷头的最大保护面积为9.0m2。
    严重危险级2级 喷水强度为16L/min.m2.一只喷头的最大保护面积为9.0m2。
    参阅(自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001)