单独的地下车库消防要设水泵么?最近作了一个上海的14万平米的住宅小区,小高层带一个大型地下车库,生活为变频,消防为稳高压,均不设屋顶水箱,采用的是生活消防管道合用系统.其中地库的消火栓系统是与住宅合用的消防泵.审图都通过了,但是自来水公司有个意见:住宅和地库职能分开,分别计量,不可合用消防泵,故要求我再设一套地库的消防泵组.第一次碰到这种问题,我考虑了一下,如果职能分开,一般二层消火栓可以在市政上直接吸水,那么地下一层为何还要采用消防泵加压呢?如果需要加压,那么是必须做稳高压吗?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
偶是这样设计的:一般沿街店铺隔间多且单个隔间面积小,如果按照规范要求,室内任何一点同时有两只消火栓到达.那整个工程做出来就成了消火栓展览馆拉,甲方要跳楼的.单体与单体之间窗间距或门间距能达到防火要求,就按各单体体积来确定,否则按总体积来确定.室内消火栓设置于公共部位的外墙上,消火栓保证整个单体各层任何一点能有两只水枪到达.如果二楼是卧室,则不设置消火栓.偶这里的审图中心和消防审核都通过拉.