请教:用不用阻燃电缆

发布于:2008-01-30 08:52:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
10kV 及以下变电所设计规范

GB 50053-94
第4.1.10条 由同一配电所供给一级负荷用电时,母线分段处应设防火隔板或有门洞的隔墙。供给一级负荷用电的两路电缆不应通过同一电缆沟,当无法分开时,该电缆沟内的两路电缆应采用阻燃性电缆,且应分别敷设在电缆沟两侧的支架上。

此时,我们10kV变电所2路进线,采用单母线分段方式各自供给2台变压器,变压器所带负荷含有一级负荷,请问此10kV电缆该不该采用阻燃电缆?(一级负荷另有发电机末端互投)

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wstheonly
    wstheonly 沙发
    《工业与民用配电设计手册》第三版
    P83
    三、高压配电室
    1、一般要求
    (5)由同一配电所供给一级负荷用电时,母线分段处应设防火隔板或有门洞的隔墙。供给一级负荷用电的两路电缆不应通过同一电缆沟,当无法分开时,该电缆沟内的两路电缆应采用阻燃性电缆,且应分别敷设在电缆沟两侧的支架上。
    2008-01-31 08:57:31

    回复 举报
    赞同0
  • wstheonly
    wstheonly 板凳
    没人发言?高压需要用阻燃么?《工业与民用配电设计手册》第三版中这条规范是放在“高压配电所”条目中,是错误还是?待解惑!