土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电压过高问题

请教电压过高问题

发布于:2008-01-29 20:35:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这几天车间突然烧毁了几台清纱机,清纱机是220V供电的,但测电源端达到了270几伏,难怪要烧坏.但搞不懂电压为何偏高这么多.通过测量三相电源各相又都平衡,只是每相与地的电压各不一样.求教.
  • yuhuoqing
    yuhuoqing 沙发
    查一下N线接地是否可靠,另检查无功补偿是否过补偿,特别是使用接触器的静态无功补偿,容易产生过补偿的情况,改用动态的就好很多。
    2008-01-31 14:57:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于节能灯的理解???

3次谐波电路是由于节能灯引起的,因为节能灯都是单相整流输入,然后在高频逆变出去.这句话是不是说明了,节能灯和荧光灯是能过整流器把交流电变成直流来工作的呀 ,也就是说荧光灯是直流工作的吗

回帖成功

经验值 +10