在配电系统中常采用无功补偿柜提高系统回路功率因数,并降低系统视在电流有效值。但在配电室中,将无功补偿柜的电气位置安装于贯穿母排最前端(即靠近变压器侧)或安装于贯穿母排最末端(远离变压器侧)两种方式,何种电气安装位置较佳?
一般无功补偿电容器柜的电气安装位置可大致可分为:
第一类: 安装于贯穿母排最前端(靠近变压器)
第二类: 安装于贯穿母排最末端(远离变压器)
1.贯穿母排的容量比较
第一类: 安装于贯穿母排最前端(靠近变压器)
若补偿柜安装于贯穿母排最前端:由于所有负载电流将流经补偿柜内的贯穿母排,因此贯穿母排容量需同时考虑所有负载电流的载流量,故贯穿母排所须容量较大。
第二类: 安装于贯穿母排最末端(远离变压器)
安装于贯穿母排最末端:由于补偿柜置于贯穿母排最末端,因此补偿柜内的贯穿母排仅需考虑补偿柜的运行电流(含裕量),故贯穿母排相较于前者所需容量较小。
综合比较
从设备投资角度,将补偿柜置置于贯穿母排最末端为最经济最省钱的安装位置。
2.使用环境比较
因补偿柜内的电容器较易受环境温度影响,因此,补偿柜安装位置应注意使用的环境温度,以延长电容器寿命。
第一类: 安装于贯穿母排最前端(靠近变压器)
安装于贯穿母排最前端:由于补偿柜非常接近发热量最大的变压器,且补偿柜内的贯穿母排流经相对较大的电流,其将产生较高之温度,间接提高补偿柜内温度。
第二类: 安装于贯穿母排最末端(远离变压器)
安装于贯穿母排最末端:因补偿柜置于贯穿母排最末端,相对离变压器较远且补偿柜内的贯穿母排仅流经补偿电流,故相较于前者于补偿柜内产生较低损耗及温度。
综合比较
3.改善效果比较
无论补偿柜置于最贯穿母排前端或最末端,其对系统的功率因数改善、降低系统视在电流及谐波治理的补偿效果皆相同;
故无论将补偿柜安装于贯穿母排最前端或最末端,其不影响补偿柜的改善效果。
综合上述比较结果:
(1) 将补偿柜安装于贯穿母排最末端,母排所须容量最小且最经济;
(2) 补偿柜置于最末端对影响最小;
(3) 补偿柜无论安装于贯穿母排前端或末端的,改善效果一致。
因此补偿柜安装于贯穿母排末端为最经济且最佳的配置方式!(北极星输配电网讯)
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
输变电工程
返回版块11.09 万条内容 · 620 人订阅
阅读下一篇
库克库伯补偿电容器在安装过程中有哪些具体要求补偿电容器的安装过程不容小视,如果在安装过程中出现问题,那么补偿电容器在运行中是会很容易出现故障的。下面库克库伯电气给大家介绍一下补偿电容器在安装过程中的具体要求: 1.电容器应装设相间及电容器内部元件故障的保护装置或熔断器。低压电容器组容量超过100kvar及以上者,可装设具有过电流脱扣器的空气自动断路器进行保护。电容器应有合格的放电装置。 2.电容器分层安装时,一般不超过三层,层间不应加隔板。电容器母线对上层构架的垂直距离不尖小于20cm,下层电力电容器的底部距地面应大于30cm。电容器构架间的水平距离不应小于0.5m,每台电容器之间的距离不应小于50cm,电容器的铭牌应面向通道。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板学习流,谢谢
回复 举报
学习使人进步!
回复 举报