土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变频器的输出功率怎么计算?

变频器的输出功率怎么计算?

发布于:2018-08-02 16:35:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相异步电动机的功率是 p=√3UIcosφ,如果安装了变频器,是不是还能用以上公式计算电动机的功率。网上有种计算方法是:假设现在是30HZ,则P30/P50=30^3/50^3。P30为30hz时的功率,P50为50hz时的功率。到底哪个正确?有人分析说,变频器有逆变器,不能用p=√3UIcosφ这个公式。
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    电动机的额定功率并不代表电动机的输入(消耗)功率,它仅仅是电动机的转轴所能输出的机械功率,因此用“p=√3UIcosφ”来计算电动机消耗(输入)的功率是错误的。
    2018-08-02 21:25:02

    回复 举报
    赞同1
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电抗器接线柱电缆频繁被烧断

电缆线鼻子连接电抗器的地方频繁被烧断。如果是谐波导致的,他为什么不烧电抗器,总是烧这个接头处?

回帖成功

经验值 +10