土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电抗器接线柱电缆频繁被烧断

电抗器接线柱电缆频繁被烧断

发布于:2018-08-02 16:15:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
IMG_20180613_090044.jpg IMG_20180613_090031.jpg mmexport1533177505645.jpg mmexport1533177665953.jpg IMG_20180613_090025.jpg IMG_20180613_090025.jpg IMG_20180613_090031.jpg mmexport1533177505645.jpg mmexport1533177665953.jpg IMG_20180613_090044.jpg电缆线鼻子连接电抗器的地方频繁被烧断。如果是谐波导致的,他为什么不烧电抗器,总是烧这个接头处?
  • laoxietou
    laoxietou 沙发
    这位土木的朋友,从你发来的图片来看,主要问题可能是你的接线终端(铜鼻子)存在问题,估计压接不够紧密,终端发热引起;或是你的终端尺寸偏小,接触面不够(图片显示电抗器引出终端较大和宽,而引出终端偏薄,可能穿线孔偏大,降低了载流量,引起发热)。建议你更换铜终端的形式,SC形式改为DT形式(围压钳压接),估计会有改观啊!另外,可以运行钳形表测试一下运行电流,确认一下是否导线是否满足载流量要求,防止引出导线尺寸截面积不够的问题!
    2018-08-07 08:19:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2071 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一款基于CAD的互联网软件

回帖成功

经验值 +10