土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 【原创】电工如何处理变送器无输出的故障

【原创】电工如何处理变送器无输出的故障

发布于:2018-08-02 15:18:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

压力变送器差压变送器在工作中无输出是仪表维修工经常会遇到的故障现象,昌晖仪表结合现场变送器应用维修经验分享压力变送器和差压变送器无输故障的检查和处理方法。


压力变送器无输的故障原因

1、压力变送器与显示仪表配套使用时,如果显示仪表没有显示,应该先判断是压力变送器没有输出,还是显示仪表有故障,用万用表测量压力变送器的输出端,看其是否有4-20mA电流输出。如果与信号隔离器及DCS配用时,可用万用表测量电流来判断。

2、变送器无输出,首先应检查24V供电电源是否正常;如果24V电源及供电正常,但压力变送器仍无输出,就应检查电源线是否接反,信号正负极是否接错,接线正确,就要检查整个回路中是否有断线故障。

3、以上检查都正常,有可能是变送器的硬件有故障。压力变送器的电路板损坏,直接造成无电流输出;压力变送器过载或超压,导致压力变送器测量部件损坏,也会出现无输出电流;变送器现场表头损环,也会出现变送器无输出,直接用两根线把表头短路,短路后能正常,说明表头损坏。液晶表头无显示,先检查LCD板.再检查电路板;仍无输出,再检查EMI板及电路板。

变送器无输出 http://yunrun.com.cn/tech/2120.html

压力变送器、差压变送器无输出的检查及处理方法

为便于仪表维修工迅速排查故障,昌晖仪表将压力变送器无输出故障检查流程以图文方式分享给大家,如图所示。

4.png


压力变送器无输出维修实例

[实例1]LT-S103液位使用差压变送器测量液位,显示一直没有变化。

[故障检查]观察DCS历史曲线,液位曲线一直没有变化。怀疑差压变送器堵塞,拆下变送器法兰,将膜盒部分清洗干净,发现膜片已损坏。

[故障处理]更换差压变送器,进行零点校正迁移后液位显示正常。

[维修小结]本例测量介质中含有固体颗粒,容易使液位变送器堵塞,因此,开始判断故障是由于膜盒上附有结晶物产生的。实际上膜片也被腐蚀损坏。


[实例2]EJA110A差压变送器开箱后送电,显示“Er.01”。

[故障检查]根据说明书知道,“Er.01”表示膜盒损坏,新表膜盒就坏,不可能吧。打开表壳检查,发现驱动板连接放大板的接线插头未插上。

[故障处理]重新插上后差压变送器恢复正常。

[维修小结]出厂不插线是不可能的,估计是运输时的振动把插头振掉了。该型变送器由四块电路板组成,分别是驱动板、电源板、放大板、液晶板,该型号变送器的电路板是通用的,可以互换使用,只需要根据现场实际修改量程即可。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.92 万条内容 · 343 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动化仪表控制技术发展新趋势

我国自动化仪表发展起步较晚,基础薄弱。早期仪表存在体积大,精度低,功能少,未能在工业中普及应用,随着技术不断发展进步我国科技研发人员逐步研制出气动仪表、电子仪表、智能仪表、总线仪表等,仪表的改善和优化使其在工业中的普及率越来越高。计算机信息技术的发展和普及对仪表开发和提升技术给我国工业发展带来了质的飞跃。 自动化仪表控制技术发展现状 1、自动化仪表中的CNC技术 数控技术简称CNC技术,是加工精密仪表仪器必不可少的一项技术,它运用了数学原理,对切削工件的刀进行定位,并算出想要加工的工件长度,宽度,和高度之后进行完整全封闭式的加工。因此数控技术在工业仪表自动化控制中应用甚广。从卡件,到加工成成品工件之间不需要任何的操作,只要将编写好的程序输入到CNC系统中,按下开始等机床自动停止即可,这样既方便了操作者也保证了工件的精度。这就是我们熟知的CNC技术。

回帖成功

经验值 +10