土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 根据实际案例探讨GB50016-2014 第3.3.8条规范

根据实际案例探讨GB50016-2014 第3.3.8条规范

发布于:2018-07-30 11:02:30 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

关于GB50016-2014 第3.3.8条文的探讨

原条文“变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。供甲、乙类厂房专用的10KV及以下的变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可一面贴邻,并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058等标准的规定”

案例: 一60米高乙类厂房(共六层,一二层含粉尘爆炸危险区域,其余为正常环境),计算负荷约2000KW(大部分负荷集中在40米及以上),有乙类区域、丙类区域,按照面积比,整个厂房划分为乙类厂房。

现有配电设计如下:变压器设置在临近一戊类厂房内,电源通过管型母线引至本乙类厂房五楼(约40米高)的配电室。    现消防提出意见:本配电室不应设置在厂房内。

1、本配电室算不算3.3.8条文中的”变、配电站“?

2、根据3.3.8条文说明”运行中的变压器存在燃烧或爆裂的可能,易导致相邻的甲、乙类厂房发生更大的次生伤害,故需考虑采用独立的建筑并在相互间保持足够的防火间距。“         言外之意是不是本条文的侧重点在于变压器不应设置在甲、乙类厂房内?  而设计中已将变压器设置在别处。

(条文说明中的变压器是否指的是油浸式变压器?)

3、既然不能设置配电室,那把现有配电室的外墙拆掉,是不是就可以满足规范了? (太矛盾~~)



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 578 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大学综合实验楼照明问题

请教各位大神:根据教育建筑电气设计规范5.2.6条,每间实验室宜设专用配电箱。那么,该实验室的照明电源从该专用配电箱引出合适还是从楼层的照明配电箱引出合适?从专业配电箱引出照明电源能否满足电能分类分项计量的要求?

回帖成功

经验值 +10