土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 探讨供热通风与空调安装技术研究

探讨供热通风与空调安装技术研究

发布于:2018-07-26 14:27:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]

空调实际上是空气调节,通过对空气的处理使一定区域范围内的空气温度、湿度以及气流速度和洁净程度达到一定要求的工程技术。一般而言,空气调节系统包括冷热源、空气处理、空气输送和分配、冷热媒输送以及自动控制的部门,由于空调安装场所的用途、性质以及热湿符合等方面要求并不一样,由此空调系统具有多种分类方式,具体应根据建筑的使用和需求进行空调系统的设计和安装。随着我国社会经济的高速发展,空调系统的使用逐渐普及,在很大程度上改善了人们的工作和生活环境,成为了现代建筑中的必要技术装备。

0e54c3a2814cd041ba1c9b14ee0ead7d.jpg

    一、室内温度定值设定

    确定合理的室内温度,是在空调系统安装运行后建立科学而合理的建筑室内供热通风系统的必然要求。选择全年固定的室温值,这样的设定方式只适用于具有特殊要求的少量工业空调,而对于大部分的空调系统,冬天将温度吃力到偏高的温度将消耗更多热量,夏天将温度降低也将消耗较多的冷量。由此,全面不便的室温值的设定方式,既不具有完善的舒适度,同时也将造成能量的浪费。由此,还应根据室内的实际温度需求建立供热通风系统。那么实际而言,是在满足了基本的温度设定要求基础上,建筑室内产所的温度以及湿度应尽量提高,而冬季则应尽量降低,所设定的区间越大,则越能有效节约空调系统的能耗。

14-13-06-27-211767.png

    二、控制室外新风量

    通过合理的室外新风量的控制,从而为建筑建立了良好的通风和供热系统。空调系统的室外新风量的控制和利用,能有效节约空调系统能量的消耗。空调系统的新风量越大,系统的能耗也将越大。由此,室外的新风量还应控制到尾声要求的最小值。一般而言,空调系统的冬季和夏季的最小新风量是根据身体的卫生要求冲淡有害物质,补偿局部排风、保证空调房间的一定正压值设定的。过去,空调系统新风量取30m3/(h.人),该值是根据室内二氧化碳气体允许浓度值为0.1%—0.15%,并且在设定过程中综合考虑温度、湿度以及粉尘和气味等影响。当前房间内的粉尘、气味的影响较小,同时可以配置相应的净化装置,由此在当前能源相对紧张的状况下,还应对原定的最小新风量标准进行确定,但其取值仍未达成一致的效果。但在可预测客户的环境下,可实现手动调节空调系统的新风阀门,从而达到一定的节能效果。

54db67d771e74212c536cf82b8f5a612.jpg

    三、空调系统安装时选择空调系统

    空调系统的安装过程中,首先可选用节能空调系统,减少系统能耗。在办公以及商业等大型的公共建筑中可采用变风量空调系统,能节约百分之二十到三十的能量消耗,空调系统的安装过程中,采用变水量水泵台数控制、转数控制以及二者同时控制的方式运行的水系统,替代定水量调节的方式是有效能源节约的方式。便水量运行在负荷减少时,调小水量,水温保持不变,在这样的状况下利用电动的二通阀以及平衡阀调节水量。水泵和风机的功能与空调管理系统中的流速呈正比。由此,要建立良好的运行效果,在设计以及运行过程中不应采用流高速。此外,主要管道中采用低流速还能保证相应系统水力工程状况的稳定性。例如,风机转速的改变能改变风机的性能参数,风机的功率以及转速呈现三次方关系,而流量和流速则呈一次方。风机转速的降低可通过降低流量的同时也能大幅度降低能耗。在风机效率保持不变的状况下,实现空调系统稳定高效的工作。

3594d6e6795f015ba090a02bc49ce736.jpg

    3 正确利用新风量

    对于持续运行的空调系统,除了在冬季和夏季采用新风量节能外,在相应的过渡季节也应正确使用新分量。过渡季节气温较低的状况下,应充分利用室外新风作为空调系统的冷源。尤其对于建筑周围负荷影响小而区内发热量较大的建筑以及室内的环境。冬季以及过渡季节的室内供冷风,可选择利用室外新风具有的冷量,从而全部引入室外新风,缩短人工冷源和空调系统的使用时间,达到自然通风供热。并且,在可变新风系统中除了安装温度以及湿度调节器外,还应安装具有季节工况的自动识别和转换的装置,并且至少有三个工况设计,也就是冬季、过渡以及夏季三种工况类型。在同时具有温度和湿度它调节需求的系统中,工况的装换可根据室外的干球温度和回风温度进行有效调节和控制。

66614_副本.png

    四、空调系统安装

    建筑空调系统的安装应作好各项施工准备,严把五关,也就是图纸会审关、技术交底关、严格按图施工关、材料进场检验关、施工人员素质关。

    在空调系统安装施工前工长、技术人员、质检人员首先必须组织有关人员对图纸进行认真会审,掌握图纸的设计意图,同时要做到发现图纸的错、漏、不合理问题,及时解决问题,这是确保质量和施工进度的一个重要因素。 根据施工合同,严格按设计图纸施工,不要随意更改设计,如不能随意将射流风口改为球形喷口而影响使用效果;有问题及时与设计人员沟通并办理变更洽商手续。 作业前做好细致的施工方案和技术交底,明确各工序的施工准备、施工工艺、质量标准、成品保护、应注意的质量等问题;关键部位和特殊做法要绘出精细的大样图,作好样板引路,实行安装样板制。 选用具有良好素质的劳务施工队,自身具有很好的管理水平施工技能和同类施工经验,做到操作人员持证上岗。设备材料的采购必须依据设计图纸的规格,由预算员提出材料计划,由材料员统一购买。做到货比三家、质优价廉。所采购的设备及材料必须有出厂合格证和检验试验报告,不合格的产品不许采购,任何材料及设备经检验或试验合格并报验监理批准后方可使用。

mxekigmc.png

    最后;空调系统带冷热源的正常联合试运转不少于8h。在试运转时应考虑到各种因素,如建筑装修材料是否干燥,室内的热湿负荷是否符合设计条件等。同时,在无生产负荷联合试运转时,一般能排除的影响因素应尽可能排除,如室温达不到要求,应检查盘管的过滤网是否堵塞,新风过滤器的集尘量是否超过要求,或者制冷量达不到要求。检查出的问题由施工、设计及建设单位共同商定改进措施。如运转情况良好,试运转工作即告结束。通过调试后的空调系统才能建立室内良好的供热和通风系统,保证相关系统的良好持续运行。

  • 无聊过客123
    学习了,谢谢
    2018-07-31 10:11:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

小白请教,室内机吹的风不冷,室外机运行

海尔中央空调多联机:室内机开到制冷状态,但吹出来的风不凉,室外机运行高压2.0Mpa左右,低压0.9Mpa左右,冷媒是R410A,环境温度大约36度,两台机组并联,每台机组里面两个压缩机,两台机组频繁的切换运行,不知道什么原因,,目前没有什么报警,就是房间里不制冷,还有两个房间里的室内机电源切断了,但制冷剂还能流通(进出管都凉,出管比进管更凉些),导致室内机结露滴水;这种情况是不是室内机的电磁阀(节流装置)坏了?没有接触过中央空调,以前都是接触些中小型盐水机组,希望老师们能教授些知识,传授些技能,谢谢了

回帖成功

经验值 +10