新建的小厂区正好临江,尽管江水很充足,屋顶消防水箱、地下消防水池都还是要的,特别是地下消防水池还不小。
图审通过后,施工单位一看,问题来了,江水水面的相对标高约-2.000m,地下消防水池的相对标高最低处约-6.000m,施工较为不便。有什么好办法呢?
1.不动脑筋就是打钢板桩、做围护。
2.消防水池上抬,这区域是规划绿化带,抬不了。
3.消防水池面积扩大、深度减小,基地很紧张,基本上也没位置了。
4.厂区中只有一幢自用的是丙类厂房,其他几幢是出租的,都按丙类设计的,如果出租的是丁类呢?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
消防给排水设计常见疑难问题解析(问题一) 自动喷水系统设计中,有无必要画出试泵所用的“转子流量计”等一系列的组件? 解析:此仅属《自动喷水灭火系统施工及验收规范》中的施工要求,故应由施工人员执行。设计中只须考虑方便其安装要求,预留好接头,为其安装创造条件。 (问题二) 消防高位水箱的容积,要不要考虑自动喷水系统的容积? 解析:要考虑。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.4.1.1条规定:“室内消防用水量为建筑物内设置的室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统中所需要同时开启的系统用水量之和”。《建筑设计防火规范》第8.4.4条还规定,消防水箱应储存10分钟的(室内)消防用水量。因此,消防高位水箱容积应考虑自动喷水系统容积。而其具体容积大小,应满足《建筑设计防火规范》第8.4.4.2条或《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.7.1条规定。经计算消防水箱所需消防储水量大于18立方米时,仍可采用18立方米。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句1
回复 举报
11
回复 举报