土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施耐德CVS250F MA 3P 220的问题

施耐德CVS250F MA 3P 220的问题

发布于:2018-07-20 16:39:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有台75KW空压机,星三角起动,刚开始用是CVS250F TMD 3P 250的,没用几天就烧了。后来换成CVS250F MA 3P 220,烧了3只开关。施耐德检测说开关没问题,是短路造成的。后来换正泰NXM-320S/33002 250A后,使用正常。大家帮忙分析一下是什么原因?
  • 无奈的大头鱼
    施耐德,说的不对。怎么能是短路原因呢。短路的话开关也要跳闸保护。但是应该不是开关的事,好好查查设备。
    2018-07-27 14:59:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

金属穿线管优劣辨别

因为金属穿线管在建材采购上有着很大的市场,所以目前金属穿线管市场凌乱不堪。我们都知道金属穿线管的好坏对自己的生活有着很大的影响。下面我们就一起看看正确辨别金属穿线管的优劣。 1.如果您所选购的钢管表面很容易出现裂痕的话,那就证明此钢管为劣质。因为这种钢管的坯料采用的是土坯,如遇到热应力作用是,很容易产生裂痕。 2.如果您的钢管外层会有麻面出现,则证明为劣质。 3.经常出现折叠现象,则证明为劣质。

回帖成功