土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求问消防补风风管耐火极限

求问消防补风风管耐火极限

发布于:2018-07-19 14:58:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

请问各位大神,消防补风风管有耐火极限要求吗,它可以就直接用全空气系统的空调箱以及风管风口兼补风吗


全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cof1609751275985

    烟规第4.5.7条有规定:补风管道耐火极限不应低于0.5h,当补风管跨越防火分区时,耐火极限不应低于1.5h

    2021-07-20 16:55:20

    回复 举报
    赞同0
  • cof1609751275985

    烟规

    2021-07-20 16:54:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新防排烟 GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》中的几个疑问

1.新规范4.6.3中规定几类建筑除了设置机械排烟外还应该设置固定窗,4.4.15中规定了在顶层区域的固定窗的有效面积为楼面面积的2%,但是在其它层的固定窗有效面积没有说明,是否按照顶层的规定?还有顶层的固定窗的高度是否也在层高的1/2以上。 2.新规范中规定了机械排烟口的最大排烟量,这是以前老建规中是没有的。而且不同情况差异还是蛮大的,比如同样的热释放速率为4MW,层高5m时,储烟仓厚度为1.0m时排烟口最大排烟量为11800CMH,储烟仓厚度为1.5m时排烟口最大排烟量为35100CMH,差异非常大,在实际项目中以后划分防烟分区的挡烟垂壁高度还不能小了,不然一个防烟分区要设置很多个排烟口啊

回帖成功

经验值 +10