新防排烟 GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》中的几个疑问

发布于:2018-07-19 10:35:19 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

1.新规范4.6.3中规定几类建筑除了设置机械排烟外还应该设置固定窗,4.4.15中规定了在顶层区域的固定窗的有效面积为楼面面积的2%,但是在其它层的固定窗有效面积没有说明,是否按照顶层的规定?还有顶层的固定窗的高度是否也在层高的1/2以上。

2.新规范中规定了机械排烟口的最大排烟量,这是以前老建规中是没有的。而且不同情况差异还是蛮大的,比如同样的热释放速率为4MW,层高5m时,储烟仓厚度为1.0m时排烟口最大排烟量为11800CMH,储烟仓厚度为1.5m时排烟口最大排烟量为35100CMH,差异非常大,在实际项目中以后划分防烟分区的挡烟垂壁高度还不能小了,不然一个防烟分区要设置很多个排烟口啊

3.当一个防火分区中就一个防烟分区,那么这个防烟分区的储烟仓厚度怎么确定?

以上是本人对于新规范的几个疑问,欢迎大家多多交流,一起学习新规范,谢谢~


全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 吃桃官
    吃桃官 沙发
    你这还不算差异大的,最可怕是净高大于6米的房间,你可以去看看,排烟量十几万m3/h,太变态了,而且补风要求是面积>500m2才考虑补风,我做一个项目有展览厅,体积才1500m3,相当于每小时要给它抽空6,7次,妈的,这样到时候着火开门,人都出不去,门那里进风感觉会像是8级大风。自然排烟也不行,因为自然排烟口风速要求是0.5m/s,什么概念啊,要开接近100m2的窗。。。我那个展览厅面积才100多平米,玩蛇
    2018-08-06 17:37:06

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghaijun760209
    如果只有一个防烟分区,储烟仓厚度可以按最有利的厚度去考虑(只要满足储烟仓底部距地面的高度应

    大于安全疏散所需的最小清晰高度),也就是储烟仓的厚度大一些,这样排烟口可以少一些

    2018-07-19 13:44:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多