横河压力变送器EJA的微调方法的具体操作步骤:
1.模数微调(传感器微调):主要要进行的工作是完全微调和零点微调。完全微调需要精度达到三倍于变送器的精度,在手操器菜单:设备设置——>诊断和维修——>检验——>下限传器微调,进行操作。如变送器的精度为0.25,那么下限微调数值在0.06。在整体操作过程中我们只需要遵照手操器提供的指令操作即可。然后在同样位置把上限传感器微调进行调整。注意,上限微调不要超过变送器的最大测量范围。
2.零点微调:首先要将变送器通大气,并且使用手操器和测量回路连接。然后在设备设置——>诊断和维修——>检验——>传感器微调——>零点微调。最后按手操器的提示进行零点微调。需要注意的是变送器必须是在以零为基础3%以内才能零点微调。
在进行微调时,我们要将变送器保护设置关闭。变送器保护设置一般是表头正前面红色开关。状态有ON、OFF。如保护功能开启,微调将不能成功。
3.数模微调(输出微调)
在手操器菜单中设备设置——>诊断和维修——>检验——>输出微调——>数/模微调。将"控制回路"设置为手动方式。然后根据"连接参考表"的提示,将一个精确的参考安培表与变送器相连。注意正负两端接线,然后选择OK。最后将现场的装置输出设置为4ma,此时变送器输出为4ma。然后记录下参考表的实际数值,在"输入仪表值"提示中将该值输入,观察手操器的输出是滞和参考表值一致。如果不一致,继续输入参考值并核对是否与手操器输出一致。如果一致,则把4ma改为20ma再进行参考值与手操器输出值进行对比。直到准确为止。最后一步,将"控制回路"设为自动控制。后完成所有操作。
横河压力变送器http://www.shqyyb.com/
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
阅读下一篇
易福门传感器编程调整参数易福门传感器编程调整参数 1.多次按下“模式/选定”按钮,直至显示相应的参数。 2.按住“设定”按钮不放。当前参数值将闪烁5秒,然后值会增大*(轻按以递增模式或按住不放以滚动模式)。 3.轻按“模式/选定”按钮(=确认)。将再次显示参数且设定参数值将生效。 4.完成编程:稍候15秒,或按“模式/选定"按钮,直至再次显示当前测量值。 5.更改更多参数:从第1步开始再次执行。完成编程:稍候15秒,或按“模式/选定”按钮,直至再次显示当前测量值。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发