土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冬季冷却塔使用问题

冬季冷却塔使用问题

发布于:2008-01-27 09:36:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请问各位高人,工作中有在冬季使用冷却塔的,有关冷却塔防冻和阻止填料结冰的相关经验可以介绍一下吗?
谢谢!!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zg-ll
    zg-ll 沙发
    2种方式可以解决:1、加防冻液(乙二醇)2、加装电加热器
    2008-03-14 22:06:14

    回复 举报
    赞同0
  • ct810720
    ct810720 板凳
    我现在用的是冷却水通过板换为冷冻水降温,为计算机房降温,需要24小时运行。
    电机反转,是否会造成飞水量增加,造成周围地面冻结,对维修和日常巡视造成困难。
    我们现在用的是水中添加防冻液的方法,价格偏高,无法回收,而且还是有填料结冰的现象。
    是否还有其它有效的方法呀?
    谢谢!
    2008-01-29 14:46:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多