土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 补偿柜主母排规格问题请教

补偿柜主母排规格问题请教

发布于:2018-06-28 08:54:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一个低压项目电容柜在低压其他柜子对面布置,需通过母线槽与其相连,有人提出到电容柜的母排可以改小一些(比如原100*10改成80*6),在不考虑其他因素情况下从技术个度来说是否可行?如不行,该从那些放面进行反驳?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lxm0765
    lxm0765 沙发

    第一类: 安装于贯穿母排最前端(靠近变压器)

    若补偿柜安装于贯穿母排最前端:由于所有负载电流将流经补偿柜内的贯穿母排,因此贯穿母排容量需同时考虑所有负载电流的载流量,故贯穿母排所须容量较大。

    第二类: 安装于贯穿母排最末端(远离变压器)

    安装于贯穿母排最末端:由于补偿柜置于贯穿母排最末端,因此补偿柜内的贯穿母排仅需考虑补偿柜的运行电流(含裕量),故贯穿母排相较于前者所需容量较小。

    2018-07-06 08:25:06

    回复 举报
    赞同0
  • lxm0765
    lxm0765 板凳
    如果电容柜处于最末端,是可以改小铜排的。满足电容柜的工作电流即可!
    2018-07-06 08:22:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 583 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

触头盒与母排的配合

各位大神,请问在实际运用的KYN-61  35Kv开关柜中母排插入触头盒的时候要求母排前后左右都要居中吗?还是只要对准触头盒内的孔放置固定就好?

回帖成功

经验值 +10