土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 触头盒与母排的配合

触头盒与母排的配合

发布于:2018-06-20 10:12:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位大神,请问在实际运用的KYN-61  35Kv开关柜中母排插入触头盒的时候要求母排前后左右都要居中吗?还是只要对准触头盒内的孔放置固定就好?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lxm0765
    lxm0765 沙发
    可以偏一点。但要保证静触头完全与母排接触。
    2018-07-09 08:04:09

    回复 举报
    赞同0
  • 小林电气
    小林电气 板凳
    此部分是由柜体厂家配的静触头,静触头为圆柱型,与梅花触头相配合的。
    2018-06-21 16:59:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多