正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
水侧:制冷量1=水比热容*水密度*水流量*供回水温差
风侧:制冷量2=空气比热容*空气密度*风量*送回风温差
制冷量1=制冷量2
主题
回复
粉丝
制冷技术
14.62 万条内容 · 830 人订阅
阅读下一篇
某项目空调水系统冷却塔水位平衡处理 每个冷却塔出水管道上,各增加一个DN300电动阀门。冷却塔在自动运行状态下,开启关闭相应的电动阀,保证冷却塔水位的平衡。 建议增加DN300电动阀门。 情况概述: 在现场熟悉的过场中,发现各组冷却塔出水管管道上没有安装电动阀门,为此翻阅暖通设计图纸、以及与项目组相关工程师进行求证,确认设计图纸没有该阀门。不能较好地满足实际的运行需求。原因如下:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳水侧:制冷量1=水比热容*水密度*水流量*供回水温差
风侧:制冷量2=空气比热容*空气密度*风量*送回风温差
制冷量1=制冷量2
回复 举报