土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 某项目空调水系统冷却塔水位平衡处理

某项目空调水系统冷却塔水位平衡处理

发布于:2018-06-20 15:56:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

某项目空调水系统冷却塔水位平衡处理

每个冷却塔出水管道上,各增加一个DN300电动阀门。冷却塔在自动运行状态下,开启关闭相应的电动阀,保证冷却塔水位的平衡。

建议增加DN300电动阀门。

情况概述:

在现场熟悉的过场中,发现各组冷却塔出水管管道上没有安装电动阀门,为此翻阅暖通设计图纸、以及与项目组相关工程师进行求证,确认设计图纸没有该阀门。不能较好地满足实际的运行需求。原因如下:

空调系统的冷却塔有两组,采用平衡管连接保证两者水位的平衡,空调系统自动运行的状态下,各冷冻机组和冷却塔根据末端的空调负荷自动调节工作状态。并且冷却塔相应的电动阀同步运行。如果在冷却塔的出水管道上不安装电动阀门,在过渡季节空调负荷较小时,一组冷却塔运行时,另一组冷却塔水盘的冷却水会流向运行的冷却塔水盘,导致冷却水溢流,浪费水资源,增加运行成本。在溢流时由于两组冷却塔水位差较小,平衡管道的水流量不能保证水位的平衡。

1526633692211054605.gif

注:没有深化后的暖通图纸


建议:在每组冷却塔出水管上,各安装一个DN300电动阀门,并接入冷水机组的群控系统。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

国家信息中心:磁悬浮中央空调或成大势所趋

5月22日消息,日前,国家信息中心市场信息处发布了《2013年中国传统中央空调升级改造分析报告》(以下简称《报告》),《报告》中指出我国现有的中央空调面临两大难题:一是传统中央空调能耗巨大,一是传统中央空调的维护、维修成本高,造成了大量浪费。由此文章指出,“节能级中央空调替代淘汰级中央空调是势在必行”。        《报告》在剖析传统中央空调的诸多劣势的同时,也指出采用磁悬浮技术的中央空调在节能、静音、舒适等方面具有优势,或将成为传统中央空调的替代型产品,将为国家节能大量能源消耗,并带来经济收益。       

回帖成功

经验值 +10