请各位大佬帮忙看看,我家这个孔存不存在安全隐患

发新帖 回复

首先上个房屋整体的平面图,孔打在了红点的位置 具体位置就是下图中红色圆圈标出来的位置 3. 我看了一下,没有碰到主钢筋,纵向的钢筋有6根,下图是一侧的,这侧有5根,但是只有最外面的那根是贯穿的,其他的钢筋都是半截。梁高0.6m宽0.45m,应该是主梁,距离承重墙0.3m,孔距离梁下册0.14m,直径0.12m。物业最大值允许打7.5cm的孔,所以看到这个孔要求我们使用碳纤维加固,或者将孔用高强度水泥重新浇上。现在是碳纤维加固师傅都不愿意接,最便宜的也要价2500,重新浇筑就是100块,但是壁挂炉安装位置又是个问题。

首先上个房屋整体的平面图,孔打在了红点的位置

1.jpg


具体位置就是下图中红色圆圈标出来的位置

2.jpg


3. 我看了一下,没有碰到主钢筋,纵向的钢筋有6根,下图是一侧的,这侧有5根,但是只有最外面的那根是贯穿的,其他的钢筋都是半截。申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 洞房不败之玉女
    洞房不败之玉女 2018年06月15日 11:02:13 5楼
    花钱啊,没什么大不了的
    回复 0 举报
  • 自由在在的鱼
    自由在在的鱼 2018年06月16日 08:19:36 6楼
    加固,还是应该的额,毕竟房子要住很多年,不安全的事情,还是不做吧。。。
    回复 0 举报
  • wjhwudi999
    wjhwudi999 2018年06月18日 08:10:16 7楼
    谨慎为好!!!!!!
    回复 0 举报
  • 天天gt
    天天gt 2018年06月28日 08:57:41 8楼
    谢谢,学习了
    回复 0 举报
  • 天天gt
    天天gt 2018年07月11日 09:06:32 9楼
    学习了。
    回复 0 举报
  • lyp30227
    lyp30227 2018年07月29日 20:05:12 11楼
    一点事都没有,放心用吧。
    回复 0 举报
  • xingye8860
    xingye8860 2018年08月11日 09:03:34 12楼
    中规中矩                                                                                                                                                      a 
    回复 0 举报
  • 水司姆
    水司姆 2018年08月15日 09:34:42 13楼
    按规范要求是不容许的,但也没关系了
    回复 0 举报
  • 蒋以华
    蒋以华 2018年09月02日 21:52:52 14楼
    你这样,根本无法判断
    回复 0 举报
  • 吕建民
    吕建民 2018年10月02日 13:51:14 15楼
    一点事都没有,放心用吧。
    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料