土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教前辈一个变压器的问题

请教前辈一个变压器的问题

发布于:2008-01-24 13:35:24 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
在变电站有2台型号.容量等参数一样的变压器并列运行,如果一台档位为1档,另一台为7档,这样并列运行的话对电网会带来怎样恶劣的影响?(保护跳闸是自然的)造成这种结果的原因到底是什么?请有经验的电力前辈详细解释一下原理!谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lengjianweng001
    会产生环流,负荷分配不均。
    2008-02-01 23:01:01

    回复 举报
    赞同0
  • ynmldaixinyu
    ynmldaixinyu 板凳
    不能这样啊,这样会产生环流啊
    2008-02-01 10:51:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

干式变压器故障分析

干式变压器故障分析一台投运不到一年的SCB10-2500/10环氧浇铸干式变压器,在运行过程中突然出现C相高压绕组内部匝间短路的故障,过负荷保护动作跳闸。该变压器所带负荷为铝冷轧卷电阻退火炉,负荷仅半载稍多。事故照片见附图。事故原因分析有二:一、现场发现M14螺栓弹簧垫圈的一半(见附图),因此怀疑垫圈的另一半卡在事故位的气道内,致使电场畸变,电场强度集中,产生轻微放电,长期的电荷轰击作用,破坏了绝缘,发生事故。

回帖成功

经验值 +10