梁上起柱或墙与主次梁相交处不同不用附加钢筋我认为梁上起柱或墙与主次梁相交处不同不用附加钢筋,理由如下:1,附加钢筋不增加梁的承载力而是为了防止局部破坏(主梁下部的砼被次梁拉出)。2,附加横向钢筋是为了将作用在梁下部的集中力传至梁的上部。3,梁上起柱或墙已经是集中力作用于梁的上部,柱或墙的力不会越过梁的上部砼传给梁的下部砼。 举例说明:吊车梁上的吊车静止不动时只要梁的承载力足够即使轮压在大也不用附加横向钢筋。 虽然我是这样认为但工作中还是附加钢筋。我一直认为这是一种想当然的做法
回帖成功
经验值 +10
全部回复(107 )
只看楼主 我来说两句-
sanjin20008
沙发
屋面筋跨度6米,板厚150,配筋:%%1328@150,请问分布筋是%%1306@150吗,还是和受力筋一样?
2009-08-27 11:48:27
赞同0
-
nnhhn244710749
板凳
上部再配置温度负筋,按照受拉钢筋与已经配置的支座负筋相搭接,这样既可防止由于温度引起的应力过大板开裂,又可以节省钢筋,施工不是很方便吗!!
2009-06-29 17:04:29
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报