发布于:2005-01-19 10:13:19
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
我认为梁上起柱或墙与主次梁相交处不同不用附加钢筋,理由如下:1,附加钢筋
不增加梁的承载力而是为了防止局部破坏(主梁下部的砼被次梁拉出)。2,附加
横向钢筋是为了将作用在梁下部的集中力传至梁的上部。3,梁上起柱或墙已经是
集中力作用于梁的上部,柱或墙的力不会越过梁的上部砼传给梁的下部砼。
举例说明:吊车梁上的吊车静止不动时只要梁的承载力足够即使轮压在大也不用附加横向钢筋。
虽然我是这样认为但工作中还是附加钢筋。我一直认为这是一种想当然的做法
希望大家给点意见。
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
:victory: :kiss: :hug:
回复 举报