280KW电机加装变频器后总是出现前轴承损坏的现象下表为我厂于2007年6月开始逐步完成12台发酵大罐电机加装变频器工作,截至2007年11月出现种种不正常现象。 时间 设备名称 故障现象 实际检修情况 2007-06-28 608罐 前轴承抱死 电机前轴承室磨损,外修 2007-08-24 610 前轴承抱死 更换轴承 2007-09-04 605 后轴承有杂音 后端盖磨损,轴承损坏 2007年8月~9月 605 607 变频器报相间短路 复位后正常开车
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
hq2005
沙发
你应该把事故后变频器出线侧电缆及电机的情况也说明一下,不会没检查吧?
2008-02-01 15:33:01
赞同0
-
khr308
板凳
分别量一下输入侧,输出侧的这六个点对中间直流端子是否有通的,只要有通的就是烧了!
2008-02-01 14:47:01
赞同0