river882
根据《民用建筑空调设计》的方法是正常补水量为循环水量的1%,补水泵流量取补水量的4倍,软水箱储正常补水量1.0-1.5h的水量。
根据《暖通空调技术措施》系统补水量取系统水容量的2%。补水泵流量取补水量的2.5-5倍,软水箱储存补水泵0.5-1.0h的水量。
其实两者的计算结果差别还是蛮大的,第一种计算结果大于第二种,但是好像第二个更具权威性,与12版的暖通规范相近
2012-12-06 09:50:06
来自 PC
评论
举报
freshsky
---------------------------------------------------
根据《暖通空调技术措施》系统补水量取系统水容量的2%。补水泵流量取补水量的2.5-5倍,软水箱储存补水泵0.5-1.0h的水量。
这不是很明确了吗?
2012-02-03 17:22:03
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
hrq1106
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
1
回复
54
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.7 万条内容 · 806 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(13 )
