电流互感器试验试验中为什么要先做开路,后测误差。这样做有什么好处?
在做开路试验时,2000/5的电流互感器,标准没有2000这档,有1600这档,开路时电流做到4A可以符合要求吗?
对做匝间强度试验时,二次开路,一次绕组施加的电流有什么规定?
既然电流互感器二次不能开路,为什么还要做开路试验?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wangli7547
    wangli7547 沙发
    :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
    2010-01-30 15:45:30

    回复 举报
    赞同0
  • 花面蟾
    花面蟾 板凳
    先做开路是为了退磁,后做误差会准确些。