阅读下一篇
两个距离150米的变电所,变压器低压侧如何做联络?两台800kVA变压器都是给多层住宅供电的变压器,甲方从供电可靠性方面考虑要求设计院把两台变压器低压侧做联络。考虑变电所相距150米,如果用普通的低压母联柜方案无法做到断路器相互只见的联锁,如果发生在两台变压器都在给各自低压母线供电时,联络断路器合闸,将造成两台变压器并网运行。从双电源切换的原理想到可以用来防止两台变压器同时给同一段母线供电的误操作,我打算把变压器进线处设双电源切换,通过切换装置来选择采用其中一台变压器供电。具体可看附图,希望大家能给个意见,觉得是否可行?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
有载调压就是可以带负载情况下调压,
无载就是必须段电后手动调压
一般的变压器加个有载调压开关就好了
回复 举报