两个距离150米的变电所,变压器低压侧如何做联络?

发布于:2008-01-20 02:01:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
两台800kVA变压器都是给多层住宅供电的变压器,甲方从供电可靠性方面考虑要求设计院把两台变压器低压侧做联络。
考虑变电所相距150米,如果用普通的低压母联柜方案无法做到断路器相互只见的联锁,如果发生在两台变压器都在给各自低压母线供电时,联络断路器合闸,将造成两台变压器并网运行。
从双电源切换的原理想到可以用来防止两台变压器同时给同一段母线供电的误操作,我打算把变压器进线处设双电源切换,通过切换装置来选择采用其中一台变压器供电。具体可看附图,希望大家能给个意见,觉得是否可行?

1200765688993.jpg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    严重支持9楼!
    800的2台变压器用1只联络开关,动作电源需要一只中间继电器自动切换,联络电缆可用二根185的。
    只是二个进线和联络三个开关之间,需要接联锁用的控制电缆(约需要8芯)。
    2008-02-02 00:24:02

    回复 举报
    赞同0
  • sdzhck
    sdzhck 板凳
    应是三级负荷吧.其中一台加联络柜.加电气联锁,手动投切可以了.经济简单