土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新版喷规关于仓库危险级场所喷淋设计参数的疑问

新版喷规关于仓库危险级场所喷淋设计参数的疑问

发布于:2018-03-31 21:19:31 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

     最新学习了新版《喷规》,规范中表5.0.6对仓库型特殊应用喷头的设计参数做了规定,以仓库危险II级单双排货架4.5米储物高度为例,流量系数K=161的喷头作用面积内开放喷头数为15只,持续喷水时间为1h。但本规范中表5.0.4-2中,仓库危险II级单双排货架最大作用面积有280平方米,持续喷水时间2h。

     那么疑问来了:如果仓库危险II级采用仓库型特殊应用喷头的话设计参数以哪个表为准?以表5.0.6为准的话,开放喷头数15只无法满足280平方米内喷水强度24L/min·㎡的要求了,持续喷水时间也不同。

     小弟仓库消防接触甚少,希望各位有经验的前辈不吝赐教。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • songcloud
    songcloud 沙发

    请问

    采用仓库型特殊应用喷头能不能采用干式系统或预作用系统?

    2018-06-26 08:40:26

    回复 举报
    赞同0
  • wan049049
    wan049049 板凳

    我觉得参数没问题。当你采用特殊类型K161的喷头,此时只开放15个,那么你计算强度的时候就不能以280平米来考虑了。毕竟这样的喷头保护面积只有接近9平米。如果你要参考280平米的保护面积,那么15个喷头根本不够,此时需要32个161的喷头才能达到280平的保护面积。

    2018-05-26 08:37:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新水规是否和98S205稳压泵选取有矛盾了

消水规规定,栓口动压不小于0.35或者0.25MPa,但是这样在进行稳压计算的时候算出的P1就会比之前算出来的大0.1Mpa左右,这样是否在98S205里面给出的稳压系统的参数就不够用了。各位高手可以知道目前是参照那个标准来选稳压装置呢?

回帖成功

经验值 +10