土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新水规是否和98S205稳压泵选取有矛盾了

消水规规定,栓口动压不小于0.35或者0.25MPa,但是这样在进行稳压计算的时候算出的P1就会比之前算出来的大0.1Mpa左右,这样是否在98S205里面给出的稳压系统的参数就不够用了。各位高手可以知道目前是参照那个标准来选稳压装置呢?

全部回答(5 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2023年04月27日

    lichangan1000

    稳压只是稳压,不要求灭火功能(与之前规范的区别),能保证栓口0.15MPa(规范5.3.3-3),也就是稳压泵起泵压力大于0.15MPa就能满足。稳压停泵压力肯定比起泵压力高。

    2018-05-02 15:48:02 来自 PC 评论 举报
  • lichangan1000

    概念错误。

    2018-05-02 15:42:02 来自 PC 评论 举报
  • meihaoshiguan

    我自己找了找资料,得出的结论是不需要按照0.35或者0.25计算,还是按照98S205里面的方法算就可以了

    2018-04-14 21:54:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10